Ik heb inmiddels (na een uitgebreide emailwisseling...vullen, expansievat ed) via email bericht gehad van Ed, er komt morgen een monteur. Hij heeft beloofd nog hier even verslag te doen als de cv het weer doet!
Klinkt als een defecte sensor of 1e spoel van het gasblok. Wordt echt monteurs werk. Was het alleen een toestel voor CV of Ook warm water? Als het Warm water wel wil werken bij een ZWE 24-2 AE blijft bij een lage CV temperatuur alleen de Print over vrees ik..
Wat je wel nog even kan proberen is de test schakelaar. Er zit een schakelaar voor bedrijf/Nominaal en laaglast. Als je een rood display hebt voor de temp etc. zit deze schakelaar onder een afdekkapje boven de twee ronde schakelaars. Als je geen temp. display hebt zit er rechts een schakelaar die je alleen ziet als de mantel van de ketel is. Mocht het toestel wel branden op de testschakelaar is er mogenlijk toch een draadbreuk/slecht contact.
Thermostaat was ook stuk. De ketel had droog gepompt, hetgeen waarschijnlijk ook nog een niuewe pomp gaat betekenen. Vulkraantje was lam (die kleine gouwe). Ik vond het al vreemd, want m'n buurman zette de gewone vulkraan open terwijl dat kleintje dicht stond. Maar toch de boel vullen. Dat klopt dus niet. Het werkt nu weer, maar ik kan je vertellen dat het geen goedkope grap was (op zaterdag).