Itho WRT2001 kamerthermostaat accu kapot?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een Nefit turbo van zo'n 15 jaar oud met een WRT2001 kamerthermostaat met weersafhankelijke regeling. Nu stond de klok ineens op 00.00uur zonder te lopen en moest ik hem zelf starten. Toen ik de thermostaat van de muur haalde werd het display leeg. De ingebouwde accu? deed het dus niet meer.
Is het mogelijk die te vervangen?
Welk type heb ik nodig? Hoeveel volt?
Waar haal ik die?
 
Die accu's zijn niet meer in de handel.

Meestal is er aan het oplaad systeem in de thermostaat ook iets mis waardoor de accu defect is gegaan.

Gewoon gebruiken zonder goede accu, alleen als de stroom er een keer af is geweest is het op instellen geblazen.

Vr Gr en succes ermee.
 
Hartelijk dank voor het antwoord.

Het probleem heeft zich inmiddels zelf opgelost!!!

Nadat ik het apparaat een dag of drie van de muur af heb gehad, steeds met een leeg display, doet hij het ineens. Dus van de muur af heb ik ineens een helder leesbaar display. De tijd ingesteld en alles is weer OK.
Het was dus kennelijk niet de accu!
De contacten zijn misschien vuil, want bij het opzetten deed het display even vreemd en was alles weer gereset. De tweede poging, recht, snel en stevig op zijn plaats zetten werkte prima. Niet meer aankomen dus.

Theorie: wegens de slechte contacten was er op de een of andere manier een condensator geladen waardoor het apparaat werd gereset en de display niet meer werkte. Na drie dagen was de condensator leeggelekt en kon het apparaat weer bij zijn accustroom komen??
Bedankt voor het meedenken. Probleem opgelost.