Hallo Allemaal,
Ik heb wat expertise nodig in het afstellen van mijn installatie.
Ik zal even kort uitleggen hoe de situatie is, altijd makkelijk als iemand dan reageert.
Ik heb een woning met 4 etages waarbij de Begane grond en de keuken de vloerverwaring ook de hoofdverwarming is. Heb aan de muur dan ook een chrotherm vision hangen die aan de pomp van de vloerverwarming zit.
In de rest van het huis heb ik SAR thermostaat kranen.
Op de gevel heb ik een buitenvoeler die aan mijn Itho zit en in het hok waar de ketel staat een Chronotherm vision modulation die aan de ketel zit via de opentherm die regelt dus de aansturing.
op de modulation kan ik de buiten temperatuur zien en staat de WA ingeschakeld, echter als ik optie 11 in de modulation aanzet van externe voeler dan verdwijnt de buiten temperatuur.
ik kan kiezen tussen 0, 1= externe buiten voeler, 2 externe binnenvoeler.
Zet ik hem op 0 dan zie ik de buiten temperatuur weer, ik zei verwachten dat ie op 1 zou moeten staan en via de ketel dus de temperatuur afleest maar dat doet hij alleen bij optie 0. Nu weet ik dus niet of hij optimaal werkt.
ik zou verwachten dan ik eigenlijk op de modulation de temperatuur constant zou kunnen houden en wil dat hij reageert op aanvraagt van een van de ruimtes. maar dat gaat alleen als ik de temp op de modulation via programma's met nacht dag opstaat etc instel.
Wat ik ook graag zou willen weten is wat ik opgeef als aanvoer op mijn modulation die stond op 90 graden en heb ik naar 45 gezet.
Maar ik heb nu het gevoel dat het veel langer duurt voor de vloer warm wordt. de vloerpomp staan op 35 graden.
Ik merk ook dat als ik in een van de kamers de CV opzet zet dat wordt de leiding warm.koud warm en weer koud en dat gaat zo even door.
Ik hop dat iemand me kan helpen met wat advies wat nu optimaal is aan instellingenook ben ik benieuwd naar wat ik als stooklijn moet handteren hij stond op 16 de standaard vanaf fabriek.
Ik heb net een rekeing van mijn energie leverancier gedaan en die zegt dat ik 2x zoveel gas hebt gebruikt als je jaar ervoor niet dat het de jaaren ervoor zo goedkoop was volgens de leerancier gebruik ik veel meer enegrgie en gas dan de woningen in mijn straat. Nu hebben ze natuurlijk niet allemaal een WA.
Het vreemde is dat ik de CV's in de rest van het huis eigelijk nooit gebruikt temperatuur zakt daar namelijk mijna niet. Als het buiten 5 garten is is het binnen rond 19 graden.
Het euvel lijkt dus ergens in de combinatie van vloerverwaring en modulation te zitten ik weet niet wat.
Ik heb als test de stooklijk op 40 gezet maar de vloer wordt nu niet warm voelt lauw aan.
Alvast bedankt,
Hemant
Ik heb wat expertise nodig in het afstellen van mijn installatie.
Ik zal even kort uitleggen hoe de situatie is, altijd makkelijk als iemand dan reageert.
Ik heb een woning met 4 etages waarbij de Begane grond en de keuken de vloerverwaring ook de hoofdverwarming is. Heb aan de muur dan ook een chrotherm vision hangen die aan de pomp van de vloerverwarming zit.
In de rest van het huis heb ik SAR thermostaat kranen.
Op de gevel heb ik een buitenvoeler die aan mijn Itho zit en in het hok waar de ketel staat een Chronotherm vision modulation die aan de ketel zit via de opentherm die regelt dus de aansturing.
op de modulation kan ik de buiten temperatuur zien en staat de WA ingeschakeld, echter als ik optie 11 in de modulation aanzet van externe voeler dan verdwijnt de buiten temperatuur.
ik kan kiezen tussen 0, 1= externe buiten voeler, 2 externe binnenvoeler.
Zet ik hem op 0 dan zie ik de buiten temperatuur weer, ik zei verwachten dat ie op 1 zou moeten staan en via de ketel dus de temperatuur afleest maar dat doet hij alleen bij optie 0. Nu weet ik dus niet of hij optimaal werkt.
ik zou verwachten dan ik eigenlijk op de modulation de temperatuur constant zou kunnen houden en wil dat hij reageert op aanvraagt van een van de ruimtes. maar dat gaat alleen als ik de temp op de modulation via programma's met nacht dag opstaat etc instel.
Wat ik ook graag zou willen weten is wat ik opgeef als aanvoer op mijn modulation die stond op 90 graden en heb ik naar 45 gezet.
Maar ik heb nu het gevoel dat het veel langer duurt voor de vloer warm wordt. de vloerpomp staan op 35 graden.
Ik merk ook dat als ik in een van de kamers de CV opzet zet dat wordt de leiding warm.koud warm en weer koud en dat gaat zo even door.
Ik hop dat iemand me kan helpen met wat advies wat nu optimaal is aan instellingenook ben ik benieuwd naar wat ik als stooklijn moet handteren hij stond op 16 de standaard vanaf fabriek.
Ik heb net een rekeing van mijn energie leverancier gedaan en die zegt dat ik 2x zoveel gas hebt gebruikt als je jaar ervoor niet dat het de jaaren ervoor zo goedkoop was volgens de leerancier gebruik ik veel meer enegrgie en gas dan de woningen in mijn straat. Nu hebben ze natuurlijk niet allemaal een WA.
Het vreemde is dat ik de CV's in de rest van het huis eigelijk nooit gebruikt temperatuur zakt daar namelijk mijna niet. Als het buiten 5 garten is is het binnen rond 19 graden.
Het euvel lijkt dus ergens in de combinatie van vloerverwaring en modulation te zitten ik weet niet wat.
Ik heb als test de stooklijk op 40 gezet maar de vloer wordt nu niet warm voelt lauw aan.
Alvast bedankt,
Hemant