Itho klimax II cw6 icm chronotherm vision modulation

Hemant_5400z

  • #1
Hallo Allemaal,

Ik heb wat expertise nodig in het afstellen van mijn installatie.

Ik zal even kort uitleggen hoe de situatie is, altijd makkelijk als iemand dan reageert.

Ik heb een woning met 4 etages waarbij de Begane grond en de keuken de vloerverwaring ook de hoofdverwarming is. Heb aan de muur dan ook een chrotherm vision hangen die aan de pomp van de vloerverwarming zit.

In de rest van het huis heb ik SAR thermostaat kranen.
Op de gevel heb ik een buitenvoeler die aan mijn Itho zit en in het hok waar de ketel staat een Chronotherm vision modulation die aan de ketel zit via de opentherm die regelt dus de aansturing.

op de modulation kan ik de buiten temperatuur zien en staat de WA ingeschakeld, echter als ik optie 11 in de modulation aanzet van externe voeler dan verdwijnt de buiten temperatuur.

ik kan kiezen tussen 0, 1= externe buiten voeler, 2 externe binnenvoeler.

Zet ik hem op 0 dan zie ik de buiten temperatuur weer, ik zei verwachten dat ie op 1 zou moeten staan en via de ketel dus de temperatuur afleest maar dat doet hij alleen bij optie 0. Nu weet ik dus niet of hij optimaal werkt.

ik zou verwachten dan ik eigenlijk op de modulation de temperatuur constant zou kunnen houden en wil dat hij reageert op aanvraagt van een van de ruimtes. maar dat gaat alleen als ik de temp op de modulation via programma's met nacht dag opstaat etc instel.

Wat ik ook graag zou willen weten is wat ik opgeef als aanvoer op mijn modulation die stond op 90 graden en heb ik naar 45 gezet.

Maar ik heb nu het gevoel dat het veel langer duurt voor de vloer warm wordt. de vloerpomp staan op 35 graden.

Ik merk ook dat als ik in een van de kamers de CV opzet zet dat wordt de leiding warm.koud warm en weer koud en dat gaat zo even door.

Ik hop dat iemand me kan helpen met wat advies wat nu optimaal is aan instellingenook ben ik benieuwd naar wat ik als stooklijn moet handteren hij stond op 16 de standaard vanaf fabriek.

Ik heb net een rekeing van mijn energie leverancier gedaan en die zegt dat ik 2x zoveel gas hebt gebruikt als je jaar ervoor niet dat het de jaaren ervoor zo goedkoop was volgens de leerancier gebruik ik veel meer enegrgie en gas dan de woningen in mijn straat. Nu hebben ze natuurlijk niet allemaal een WA.

Het vreemde is dat ik de CV's in de rest van het huis eigelijk nooit gebruikt temperatuur zakt daar namelijk mijna niet. Als het buiten 5 garten is is het binnen rond 19 graden.

Het euvel lijkt dus ergens in de combinatie van vloerverwaring en modulation te zitten ik weet niet wat.

Ik heb als test de stooklijk op 40 gezet maar de vloer wordt nu niet warm voelt lauw aan.

Alvast bedankt,

Hemant
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Als je de radiatoren toch niet of nauwelijks gebruikt, waarom stuur je de ketel dan niet gewoon met een kamerthermostaat (de modulation die je nu hebt, in de woonkamer hangen)

Gagarandeerd dat je flink gaat besparen!
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #3
Gooi die hele weersafhankelijke regeling er af: zo je zelf al gemerkt hebt is dat een behoorlijk energie verhogend systeem. Google dan ook eens op "etageregeling" om je huis van 4 verdiepingen op elke etage goed te regelen.
Gewoon aan/uit regelen en je zult al snel het effect merken (zeker in je portemonnee)
 

Hemant_5400z

  • #4
Bedankt voor jullie reactie.

De modulation in de woonkamer hangen gaat niet zomaar.

Dat is een hoop kabel die ik moet trekken. Daanast heb ik al een vision in de woonkamerdie voor de vloerverwaring is.


Uitgooien van de WA, dat kan, heb ik dan wel de comfort in mijn vloerverwarming? Daarnaast hangt de modulation in het ketelhok. Bedoel je dat ik de modulation van de opentherm functie af moet halen?

Ik zal eens kijken naar etage verwarming.

Hemant
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #5
De bestaande thermostaten en situaties houden en toch iets anders willen zal lastig gaan.
Weersafhsnkelijk eraf halen: daardoor gaat het comfort van de vloerverwarming zeker niet achteruit.
Als u iets snders, m.i. comfortabeler en energiezuiniger, wilt zult u deels afscheid moeten nemen van diverse zaken .
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Als je iets wilt veranderen, moet je misschien een kabel trekken.

Ik zou inderdaad de modulation in de kamer hangen, die rechtstreeks de cv stuurt.

De thermostaat die nu de vloer stuurt, kan vervallen. Zet wel even een pompschakelaar op de vloerunit.

Zoals je zegt, de radiatoren boven zijn nooit aan, dus een zoneregeling heeft dan geen meerwaarde.

Leuke klus voor een zaterdag, en je verdient er meer mee dan een dag werken!
 

Hemant_5400z

  • #7
Beste,

De Vision in de woonkamer is een soort pomp schekeling die de vloerunit open of dicht zet aan de hand van gemeten temepratuur en gevraagde temepatuur.

Als ik de Modulation vervange kan ik hem dan nosgteeds gebruiken via de opentherm.?

Ik heb de CV-pomp en de vloer-unit pomp op stand 1 gezet ipv 3 zal dat schelen?

De aanvoer temepratuur staat op 85 graden is dit te hoog?

Ook de stooklijn staan op 40.

Ik wil namelijk wel de mogelijkheid hebben om de afzondelijke vertrekken aan /uit te zetten als dat nodig is.

Hemant
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #8
Als u de Chronotherm vision modulation als pompschakeling gebruikt, is dat wel een heel vreemde manier van schakelen.
Waarom wilt u voor een relatief eenvoudig vraagstuk open therm gebruiken?
Als u alle ruimten onafhankelijk van elkaar wilt regelen gaat dat alleen met een aan/uit systeem.
De aanvoertemperatuur kan gerust ca. 15-20 graden omlaag.
U wilt toch van dat hoge gasverbruik af.....?
Als u toch die "oude" thermostaat (Chronotherm vision) op die manier wilt gebruiken zal het waarschijnlijk niet goed komen.....
Om alle vertrekken aan/uit te zetten zal er meer moeten gebeuren.
Nogmaals: google eens op woordje "etageregeling", dan komt u wel bruikbare oplossingen tegen.

CV pomp op stand 1: weet u wel wat u dan doet??
U verlaagt de snelheid waarmee het water door de vloer circuleert. Dat is zeker niet de oplossing om hetgeen u wenst te bereiken. (en al helemaal niet als het een installatie is met meer dan ca 3 à 4 groepen)
Mijn advies: niet overal aan draaien of instellingen veranderen als u het effect daarvan niet kent.
 

Hemant_5400z

  • #9
Sorry misschien verkeerder bewoording.

Ik heb een Chronotherm Vison als woonkamer thermostaat die op de cloerverwarming zit. En daarnaast een Modulation die aan de Ketel zit.

Blijkbaar hebben ze tijdens de bowu de ketel niet ecconimisch insgeteld want de Itho staat op vol vermogen.

Ik zal de pomp weer tergzetten op stand III want daar zit inderdaad de winst niet in.

Is het verstandig om de wookamer thermostaat op continu te zetten zodat het water in de vloer blijft stromen. bvb 21 grd.

En de rest te regelen via de modulation.

Ik lees overal tegstrijdige berichten de een zegt 20% besparen met een WA de ander zegt weer juist niet.

Is het misschien een idee dat ik het maximaal vermogen welke nu op 99% staat van de keter terug schroef naar 60%.


En de aanvoer temp in de ketel ook naar 60grd (of lager zet)

De thermostaat kraak van de vloerverwaring staat nu op 35 graden ik heb inderdaad 4 groepn is het verstandig om die juist hoger of lager te zetten and is de kamer thermostaat openzet?



Het lijkt me meisschien ook handig om de stappen modulatie naar 20 min te zetten ipv 5 min? is dat zinvol.

Daarnaast wil het het tapwatervermogen ook naar 50-60 % zetten.


hemant
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #10
Als je zeker wilt weten dat de boel niet fijn gaat werken, zou ik inderdaad overal aan gaan draaien.

Begin eens bij het begin.

Wil je de slaapkamers apart kunnen regelen?
Of is de verwarming daar nooit aan?

Waarom regel je nu weersafhankelijk? Zit de woonkamer misschien aan de zonkant met grote ramen?

Als de regeling naar wens is, kun je finetunen met watertemperaturen e.d.
Dat is nu nog niet aan de orde lijkt me.
 

Hemant_5400z

  • #11
Nooit is een groot woord.

Ze zullen deze winter vast wel aangaan maar ze staan vaker uit dan aan.

ik gebruik de WA omdat ik in de woonkamer een Vision thermostaat hebt voor de vloerverwarming als hoofd verwarming.

aangezien ik nog 3 etages erboven heb die geen referentie punt heb ik dit laten plaatsen bij de bouw van het huis.

Nu gebruik ik eigelijk alleen de vloerverwarming maar de ketel staat dus de hele dag door temperatuur van het water op peil te houden.

Als ik de WA in de modulation uit zet, dat is het in mijn ketel ruimte waar de modulation is geplaats altijd 21 graden maar aals de droger aangaat dus 25 graten dus was WA met een buitenvoeler de oplossing.

met als gevolg dat de ketel de hele dag staat te stoken.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #12
Ik zou (als proef) overstappen op ruimteregeling. Dus de vision modulation naar beneden, met een kabel naar de ketel. Eventueel tijdelijk, als proef.

De regeling op de vloerverdeler vervalt dan.
 

Hemant_5400z

  • #13
Dat is inderdaat een optie maar ik heb geen pijn in de muur lopen die vanaf de 4e etage in mijn woonkamer uitkomt.

hemant
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #14
Je kunt ook een draadloze thermostaat gebruiken. Die moet je dan wel eerst kopen, terwijl je deze al hebt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu