Is steenwol geschikt om de dubbelwandige dakdoorvoer van de CV te isoleren ivm brandveiligheid?
De pijp wordt nog redelijk warm. Ik kan er mijn handen niet op houden als de CV enige tijd aan staat.
Hoe zit dat met de dampwerende folie?
Bartbouwt heeft een open CV-ketel; echter vreemd is:
De dubbelwandige afvoer pijp;
Het heet worden van de dubbelwandige afvoer pijp.
Toepassen van een steenwolisolatie is oke, alleen zal de temperatuur van de afvoerpijpwand dan nog verder stijgen. De vraag is of dat geen problemen gaat geven; ik denk dat eerst de oorzaak van de (te?) warme afvoerpijp gevonden moet worden.
Had het niet goed. Afvoerpijp is ENKELwandig.
Ketel hangt 75-100 cm onder het datbeschot.
Is dit te isoleren of moet er eerste een dubbelwandige pijp geplaatst worden?
Isoleren met steenwol is goed te doen en is brandwerend.
Wat je wel moet waarborgen is dat de buis nooit tegen het beschot kan gaan steunen dus een brandwerende plaat aan de binnenkant van het dakbeschot is geen overbodige luxe.
Houd enkele cm dakbeschot vrij zodat er geen direct contact onstaat tussen pijp en beschot.
Enkel steenwol geeft hier in onvoldoende stevigheid om doorhangen te voorkomen.
De pijp loopt al enige jaren door het dakbeschot met een brandwerende plaat, dus dat zit wel goed. Het ging mij om de isolatie die ik aan wil brengen. Ik ga dus verder met steenwol.