Is dit stopcontact zwaar genoeg

Klus aruba

  • #1
Beste klusser,

Ik heb een electrische oven met een vermogen van 2300watt (een fase aansluiting bruin, blauw en aarde, wel speciaal voor hier gemaakt nl 60Hz). Deze wilde ik aangesluiten op 220V (aparte groep) met een "gewoon" nederlands opbouw stopkontakt. Op de achterkant van het stopcontact staat 250V 16A.
De oven zou 220V 11Amp trekken. Kan ik toch dit stopkontakt gebruiken of moet ik op zoek naar een stopkontakt die een wat zwaarder vermogen aankan?
Wat zouden jullie doen?

klus aruba

 

Tiho

  • #2
Hoezo toch? Het contact kan toch meer aan dan de oven?
 

Klus aruba

  • #3
Beste Tiho,

Dat is weet ik, maar het zit dicht bij de maximale belasting en wordt misschien herhaaldelijk warm en daardoor misschien bros. Aangezien het uiteindelijk diep in een keukenkastje zit weggewerkt is vervangen van dat stopkontankt niet echt makkelijk.
Maar gezien je antwoord ga ik ervan uit dat ik me zorgen maak om niks.

thanks

klus aruba
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu