Ik denk van wel, maar ik wil het even bevestigen.
Ik heb deze muur in mijn appartement, gemaakt van bakstenen tijdens renovatie in 1985. Voor de renovatie waren er twee muren zoals je kunt zien in de bijlagen.
Ik zou deze muur willen slopen maar ik denk dat ik een constructieberekening en een vergunning nodig heb?

Volledige resolutie van het grote plan:

Dank je!

compare.png old.png new.png overview.png IMG20220830182910.jpg
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #2
het zou handig zijn als je op de tekening even aangeeft om welke muur het gaat
 

suchyy

  • #3
Natuurlijk! Had het duidelijker moeten maken.
muur.png -> huidige situatie, rode pijlen wijzen naar muur om te slopen
muur2.png -> wat ik in de toekomst hoop te bereiken

muur.png muur2.png
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #4
het is schijnbaar een plan met twee type woningen
de twee muren zitten alleen in het rechts getekende type.
de muren evenwijdig met de voorgevel dragen voornamelijk zichzelf.
als je ze beneden verwijderd en boven laat staan moet je het resterende metselwerk opvangen.

een nieuwe muur is relatief eenvoudig bij een fundering op staal kan je gewoon een betonstrookje storten op de zelfde diepte als de huidige fundering en daar je nieuwe muur op zetten
 