Intergas xtreme 36 uitleg P057

Bart F

  • #1
Hoi allen

Sinds deze week ben ik in bezit van een nieuwe xtreme36 ketel i.c.m. honeywell t6

Nu ben ik natuurlijk aan het testen om het systeem mooi te laten moduleren en geen pendelen.

Kan iemand uitleggen wat het verschil is tussen optie 0 en 1 parameter p057.

Zie:

Screenshot_20231104_200151_Samsung Notes.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #2
    volgens mij staat het er duidelijk... Bij 0 zal de ketel minder vaak inschakelen dan bij 1. Bij 2 geeft de ketel vol vermogen.

    zoals ik het lees:
    0 = eco
    1 = normaal
    2 = comfort
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #3
    0 en 1 hebben te maken met opentherm warmtevraag.
    De thermostaat doet nl een watertemperatuur vraag gebaseerd op huidig en gewenste temperatuur en stijgtijden.

    Als de thermostaat een watertemperatuur vraagt van onder de 30 graden gaat hij bij 0 dus nog niet branden, en bij 1 gaat hij juist wel aan maar met een aanvoer van 30 graden ook als de vraag lager is.
     

    Bart F

    • #4
    Bedankt voor de (snelle) reacties. Zelf ben ik technisch onderbouwd en na een paar dagen rommelen met de ketel op opentherm zie ik inderdaad dat de afwijking van de ruimte t.o.v. het ruimte setpoint de cv setpoint bepaald. Hierna wordt idd naar verwezen in de uitleg (30graden).


    In sitiuatie waarbij de cv setpoint 31graden is.

    In optie 0 gebeurd er niets
    In optie 1 gebeurd er wel iets.

    Bij 29 graden:
    In optie 0 gebeurd er wel iets
    In optie 1 gebeurd er niets


    Klopt dit zo?
     

    Bart F

    • #5
    Ik raak een beetje in verwarring door de benaming.

    Vandaar dat ik het nog niet goed begrijp
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #6
    Bart F schreef:
    In sitiuatie waarbij de cv setpoint 31graden is.

    In optie 0 gebeurd er niets
    In optie 1 gebeurd er wel iets.

    Bij 29 graden:
    In optie 0 gebeurd er wel iets
    In optie 1 gebeurd er niets
    Nee,
    Cv setpoint 31 zal in 0 de ketel starten op 31 graden, en in optie 1 ook als.het minimum op 30 graden staat ingesteld.

    Bij 28 graden word in 0 niet gestart en in 1 gestart met de minimale instelling met een minimum van 30 graden.
     

    Bart F

    • #7
    The headhunter schreef:
    Bij 28 graden word in 0 niet gestart en in 1 gestart met de minimale instelling met een minimum van 30 graden.
    Als bij 28graden cv setpoint in 1 wordt gestart.... Wat zegt de (in te stellen) minimum waarde dan? Deze staat momenteel nog op default 30graden.

    Zeg je dan dat optie 1 vanaf alles boven cv setpoint 0graden wordt gestart?

    Sorry wil het gewoon goed begrijpen voor nu. Dank voor het begrip
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #8
    Er is een parameter minimale aanvoer temperatuur, deze kan niet lager dan 30 graden.
    In optie 1 word bij warmtevraag altijd gestart met die temperatuur, ook als de vraag lager is dan de minimale aanvoer.
    Dus minimale aanvoer op 60 graden dan word elke vraag gestart met 60 graden.
     

    Bart F

    • #9
    Bedoelt u parameter p056?

    Dus met default 30graden i.c.m. optie 1 is het verschil tussen optie 0 en optie 1 best klein.

    Wanneer ik p056 naar 50graden zou zetten. Dan wordt het verschil tussen optie 0 en optie 1 wel veel groter

    Screenshot_20231105_101638_Chrome.jpg
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #10
    Ja.
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu