Intergas Xtreme 36 storing F002

Mijn ketel valt op foutcode f002 maar dit doet hij alleen bij het vullen van het bad. Dus met al het overige gebruik niet.
Bad staat op de begaande grond hier is ook regendouche een gewone douche en wastafels maar dus alleen bij het vullen van het bad valt de ketel op storing.
Op de eerste verdieping is ook een regendouche en een gewone douche. Ook hier valt hij nooit op storing. De ketel hangt 1 verdieping hoger.

Kan het ook een andere oorzaak hebben dan de sensor die dus alleen maar storing f002 geeft met het bad vullen?

Deze inmiddels vervangen
Intergas vervangingset tbv stromingssensor 074804


als ik de S3 sensor van de leiding afklem dan blijft de ketel gewoon warm water geven, bij douchen alleen ook weer niet bij het bad
:(


(update)Heb de NTC sensor van de verwarming zijde klem 22 mm omgebouwd naar de naar klem 15 mm voor warmwater. Dan blijft de storing ook komen. Wel is dit niet te zeggen hoelang dit precies duurt meestal rond de 2 minuten.
als ik de kabel van de NTC sensor loskoppel krijg ik gelijk melding N020

Intergas Xtreme 36 cw5 van januari 2023

Gebruik de ketel alleen voor warm water na aanschaf van een warmtepomp. zou het ook aan instellingen van de ketel kunnen liggen. maar wel raar dat hij dit dus alleen bij de (staande)badkraan doet

Wat o wat zou dit kunnen zijn???
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik heb even gemeten:
    handdouche onder (regendouche heb ik niet kunnen meten) 0,5 m3/u
    waskom kraan 0,72 m3/u (maar die staat normaal nooit vol aan natuurlijk)
    Badkraan 0,66 m3/u

    dit heb ik kunnen meten.
     
    Heb de tempratuur van WW van 65 naar 50 graden gezet. nu 2 keer het bad kunnen vullen.
    WW nu wee verhoogd naar 55 gr. maar dit nog niet getest. wat is een veilige tempratuur om geen legionella te krijgen.
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
    or Log in via