Hallo,
Ik woon sinds een half jaar in een nieuwe woning uit 2005 met de volgende CV installatie.
Intergas Kombi Kompakt HR 28 (bouwjaar 2005)
Beneden verdieping Robot vloeverwarming (hydraulisch neutraal) verdeler 5 groepen als hoofdverwarming, geen radiatoren.
Boven radiatoren met thermostaat kranen danfoss
Thermostaat: Honeywel Chronotherm vision modulation
Pompschakelaar WTH op VW verderler
De thermostaatkranen en de nieuwe thermostaat heb ik onlangs vervangen.
Verdere info over de CV
Geen buitentemp voeler of weersafhankelijke regeling
Aanvoer temp cv water 60 graden
Vermogen teruggeregeld naar 13.7 KW
Tapcomfort staat uit.
Geen by-pass, radiator in gang heeft express geen thermostaatknop, maar staat altijd 100% open en staat c.a. 6-7 meter van de ketel af.
Het probleem:
Als de CV installatie op temperatuur is gekomen (overigens geen problemen mee) slaat de cv ketel af.
Het vervelende is dat de ketel daarna regelmatig aanslaat en na c.a. 30 seconden tot een minuut ofzo weer afslaat.
Als ik de thermostaat een halve graad lager zet doet hij het niet.
Dut klaarblijkelijk geeft de thermostaat aan dat er een warmtevraag is.
Nu is dit voor mij de eerste cv installatie met modulerende ketel en bijbehorende thermostaat, dus wellicht is dit "normaal".
Aangezien de vloeverwarming een traag systeem is heeft het constant kort aanslaan volgens mij weinig zin.
Daarnaast kost het een hoop onnodig gas.
Ik heb de vloerverwarming al dichtgedraaid (thermostaat kraan en aflsuiter in retour leiding) om te controleren of deze niet de watertemp zodanig verlaagt dat de ketel weer aanslaag.
Dit was niet het geval en bij verlagen van de temp op de thermostaat was het probleem ook weg.
Ik heb de parameter Low load control in de thermostaat al uit gezet.
Dit hielp niet.
Ik heb het type regelgedrag ingesteld op traag standaard en snel, ook dit hielp niet.
Tevens heb ik de adaptieve modus uitgezet, helaas ook geen resultaat.
Ik denk nu dat de reden dat de ketel toch regelmatig aanslaat door de modulerende functie van de opentherm thermostaat komt.
In de gebruiksanwijzing lees ik:
Lowload werking
Als de woning op temperatuur is of als de warmtebehoefte in
de woning zodanig laag is dat de brandercapaciteit van het
toestel wordt teruggeregeld naar zo’n 20-30% van de totale
capaciteit, schakelt de thermostaat over van modulerend
regelen naar een aan-/uitregeling, de zogenaamde lowloadregeling.
Tijdens de lowload regeling wordt continu berekend wat de
optimale aan- en uittijd van het toestel moet zijn, zodat er een
nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur ontstaat.
Het vreemde is dat deze functie uitstaat en de verwarming nog steeds regelmatig aanslaat.
Zover ik zie en kan achterhalen is CV technisch alles in orde.
Heb zelf een elektroteschnische achtergrond dus ben geen CV kenner, maar kan de werking van de techniek redelijk begrijpen.
Kan iemand mij vertellen of deze werking normaal is of niet ?
Of is mijn oplossing simpel door het vervangen van de thermostaat voor een aan/uit versie ?
Alvast bedankt voor het meedenken en de reacties.
Ik woon sinds een half jaar in een nieuwe woning uit 2005 met de volgende CV installatie.
Intergas Kombi Kompakt HR 28 (bouwjaar 2005)
Beneden verdieping Robot vloeverwarming (hydraulisch neutraal) verdeler 5 groepen als hoofdverwarming, geen radiatoren.
Boven radiatoren met thermostaat kranen danfoss
Thermostaat: Honeywel Chronotherm vision modulation
Pompschakelaar WTH op VW verderler
De thermostaatkranen en de nieuwe thermostaat heb ik onlangs vervangen.
Verdere info over de CV
Geen buitentemp voeler of weersafhankelijke regeling
Aanvoer temp cv water 60 graden
Vermogen teruggeregeld naar 13.7 KW
Tapcomfort staat uit.
Geen by-pass, radiator in gang heeft express geen thermostaatknop, maar staat altijd 100% open en staat c.a. 6-7 meter van de ketel af.
Het probleem:
Als de CV installatie op temperatuur is gekomen (overigens geen problemen mee) slaat de cv ketel af.
Het vervelende is dat de ketel daarna regelmatig aanslaat en na c.a. 30 seconden tot een minuut ofzo weer afslaat.
Als ik de thermostaat een halve graad lager zet doet hij het niet.
Dut klaarblijkelijk geeft de thermostaat aan dat er een warmtevraag is.
Nu is dit voor mij de eerste cv installatie met modulerende ketel en bijbehorende thermostaat, dus wellicht is dit "normaal".
Aangezien de vloeverwarming een traag systeem is heeft het constant kort aanslaan volgens mij weinig zin.
Daarnaast kost het een hoop onnodig gas.
Ik heb de vloerverwarming al dichtgedraaid (thermostaat kraan en aflsuiter in retour leiding) om te controleren of deze niet de watertemp zodanig verlaagt dat de ketel weer aanslaag.
Dit was niet het geval en bij verlagen van de temp op de thermostaat was het probleem ook weg.
Ik heb de parameter Low load control in de thermostaat al uit gezet.
Dit hielp niet.
Ik heb het type regelgedrag ingesteld op traag standaard en snel, ook dit hielp niet.
Tevens heb ik de adaptieve modus uitgezet, helaas ook geen resultaat.
Ik denk nu dat de reden dat de ketel toch regelmatig aanslaat door de modulerende functie van de opentherm thermostaat komt.
In de gebruiksanwijzing lees ik:
Lowload werking
Als de woning op temperatuur is of als de warmtebehoefte in
de woning zodanig laag is dat de brandercapaciteit van het
toestel wordt teruggeregeld naar zo’n 20-30% van de totale
capaciteit, schakelt de thermostaat over van modulerend
regelen naar een aan-/uitregeling, de zogenaamde lowloadregeling.
Tijdens de lowload regeling wordt continu berekend wat de
optimale aan- en uittijd van het toestel moet zijn, zodat er een
nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur ontstaat.
Het vreemde is dat deze functie uitstaat en de verwarming nog steeds regelmatig aanslaat.
Zover ik zie en kan achterhalen is CV technisch alles in orde.
Heb zelf een elektroteschnische achtergrond dus ben geen CV kenner, maar kan de werking van de techniek redelijk begrijpen.
Kan iemand mij vertellen of deze werking normaal is of niet ?
Of is mijn oplossing simpel door het vervangen van de thermostaat voor een aan/uit versie ?
Alvast bedankt voor het meedenken en de reacties.