Intergas H 22 vrtw

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoi,

Ben nieuw hier en zie hier vaak goede tips voorbij komen. De pomp van mijn Intergas 22 vrtw van 1990 hoor ik zachtjes via de leidingen lopen. Deze hoort toch niet continue te draaien. Ik heb de ketel bijgevuld en toen leek het even weg te zijn, ook heb ik de ontluchtingsschroef van de pompt los gehad. Ik heb nog 2 ketels als reserve liggen, dus onderdelen genoeg. Wie weet de oplossing?

Maarten
 
Of de pomp continue draait of niet hangt ervan af of het toestel is uitgerust met een pomp thermostaat niet ieder toestel heeft nl deze.
Ook komt nog wel eens voor dat deze doorverbonden is en soort noodreparatie dus even open maken en kijken
 
Dit toestel heeft een pompthermostaat van 30 graden.

Pom gaat pas draaien als toestel warm is.

De meest rechtse in het kastje .
 
Het is de normale gang dat de pomp 1 minuut na beeidiging warmte vraag stopt.

De pomp mag in dit type toestel niet permanent draaien (advies van de fabrikant).

Het is een electronische pompschakelaar, die na de laatste warmte vraag om de 24 uur een pompstart maakt van 1minuut.

Als de pomp dus blijft draaien is de print de oorzaak, het kan een los onderdeel zijn wat weer vastgesoldeerd moet worden, maar waarschijnlijker is de printplaat om te moeten ruilen vanwege een defect relais.
Er van uitgaand dat het een H 22 VRTW low nox-ps toestel is.

Vr Gr en succes ermee
 
Ik vraag dit omdat de pompthermostaat boven de 40 graden gaat werken en als hij niet afkoelt blijft je pomp draaien
 
Ik heb zojuist even gekeken en de temp. was 50 graden, ik heb toen even de driewegklep op manual gezet en toen sloeg de ketel bij 30 graden aan en toen ik de driewegklep weer terugzette stopte de ketel bij een temp. van ongev. 55 graden waarna de temp. nog iets opliep tot zo'n 65 graden. Ik hoor het geluid als ik mijn oor tegen een verwarmingsleiding heb, toch stroomt hier dan toch geen water als je de vw uit hebt, kan het dan zijn dat de pomp gewoon lawaaierig is geworden en dat ik de geleiding van het lawaai hoor?
 
Waarschijnlijk hoort u de ventilator zachtjes draaien, die draait wel altijd op laag toerental.

Als de ketel moet gaan werken gaat deze op hoog toeren draaien.

Vr GR en succes ermee.
 
Hebje de koudwaterthermostaat gecontroleerd zit in de boiler en als je hem eruit trekt moet hij droog zijn zoniet is de dompelbuis waar hij inzit lek
 
De koudwaterthermostaat is denk ik wel goed want er wordt opgewarmd vanaf ongeveer 40 graden en hij stopt ongeveer bij 55 graden, temperatuur van tapwater is ook constant.
 
Klopt, dat wist ik. Ik heb zojuist met Intergas gebeld en waar ik zelf ook al aan dacht is de minimaalthermostaat te vervangen, dit systeem heeft een pomp die 15 minuten nalooptijd heeft.
 
Ik heb met mijn bescheiden kennis van schema lezen naar het schema van de ketel gekeken en daar kan ik alleen maar uit opmaken dat de pomp in ieder geval wordt ingeschakeld door de minimaalthermostaat, maar hij zou volgens Intergas na een kwartier moeten uitschakelen, wat zorgt ervoor de de pomp uitschakeld.
 
Dus volgens jou schakelt de minimaalthermostaat op 2 temperaturen, snap ik niet helemaal, ik zie ook geen andere aansturing van de pomp dan via deze thermostaat, kun je me uitleggen hoe e.e.a. werkt en nog een vraag: kan ik een thermostaat die ik heb liggen maar waarvan de voelerdraad is doorgeknipt deze draad doorverbinden via een kroonsteen of hoe werkt de schakeling van zo'n thermostaat?
 
Voelerdraad of tewel capilair is voorzien van een gas/vloeistof.

Daar heb je niets meer aan.
 