Intergas g22 economic bj `1987 combi ketel ww problems.

Gerard_nl

  • #1
Mijn g22 economic bj `1987 combi ketel heeft wat streken, de cv werkt prima, echter de ww voorziening laat soms steken vallen.
de ketel komt dan niet bij met stoken bij afname van ww waardoor hij lauw/warm word.
recent heb ik de 3 wegklep vervangen, het balletje was vrij misvormd, echter heb ik de stalen tsplitter laten zitten en de rest daar weer opgebouwd.

ook de instellingen wijzigen van de knop voorop (vooraadtemp ?) levert geen verschil, zou deze kapot kunnen zijn ?
de ketel temperatuur krijg ik niet boven de 40 graden.

graag advies waar te checken.

grt
gerard

ps het is een oudje, zonder printen en electronica.
 

Viru

  • #2
Staat de driewegklep misschien op handbediening?
zoniet, controleer dan het volgende:

warmwaterthermostaat
kalkafzetting tapspiraal
koudwaterthermostaat
branderdruk ww
let op de werking van de tweetrapsregeling

succes
 

Gerard_nl

  • #3
Welke is de ww thermostaat, die in dat boilertje ? die langwerpige ?

de kalkafzetting, dat word demonteren dus en dan ontkalken
branderdruk moet ik even iemand zoeken in de regio die dat kan, daar pruts ik zelf niet aan
de 2trapsregeling, volgens mij is die om zeep, er hangt een draad los daarbij die daarvoor is/was.
is misschien mijn verbruik daarom ook zo hoog omdat ie altijd volgas stookt ?

beter een expert in omg ehv die eens kan komen kijken ?
noodverbandjes is goed, hij word volgend jaar vervangen.
 

Viru

  • #4
De bedrading van de ww thermostaat is paars en geel, misschien makkelijker te vinden.
1e trap is 14 kw, dus is dit misschien wel de oorzaak.
voor tapwater stookt de ketel op vollast (2e trap) en voor cv op ingestelde belasting, bijv. 14 kw (branderdruk) dus wat meer gasverbruik dan een nieuwere (hr)ketel.
misschien niet onverstandig om een installateur te laten kijken.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
de ketel temperatuur krijg ik niet boven de 40 graden.

Is dit tijdens het branden voor de CV of voor het warm water?
(of bedoelde je hiermee de warmwatertemperatuur)

de 2trapsregeling, volgens mij is die om zeep, er hangt een draad los daarbij die daarvoor is/was.
is misschien mijn verbruik daarom ook zo hoog omdat ie altijd volgas stookt ?


Dat kan, de 2 traps regeling zorgt ervoor dat het CV vermogen lager ingesteld kan worden als het WW vermogen.
Deze regeling werkt vaak niet goed, of blijft hangen. Mogelijk is deze daarom verwijderd.
Een lapmiddel dus.

Om het probleem op te lossen begin je eerst met dit:
Bij deze ketels gaat er ook vaak het doceerventiel defect.
Dit ventiel zorgt ervoor dat er niet meer dan ca. 6 liter warm water door de ketel loopt.
Draai de warmwaterkraan volledig open, en meet met een emmer hoeveel liter je in 1 minuut krijgt.
(niet mengen met koud water uiteraard)
Is dat meer als 6 a 7 liter dan is dat ventiel defect.

Voor de rest kun je de tips van Viru gebruiken.
(ww is soms moeilijk op te lossen bij deze ketels, door verschillende oorzaken)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu