Intergas G22VRT slaat uit

Ashka

  • #1
Beste mensen,

sinds gisteren begon mijn CV Intergas G22VRT uit te slaan,

Ik zet de waakvlam aan en deze doet het zonder problemen, zodra dat ik mijn thermostaat boven de 20 breng gaat de CV normaal werken nog geen 30 seconden later hoor ik een tik geluid en slaat de CV uit ook de waakvlam gaat uit.

Graag helpen, wat kan het probleem zijn? water staat op 1,5.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #2
Drukmeter is nog goed ? wijzer kan ook vast zitten,tik tegen de meter en kijken of wijzer beweegt .

Draait de pomp ? installatie goed ontlucht ?
 

Ashka

  • #3
Ik heb gedaan wat je zei wijzer beweegt niet, nu staat de waakvlam aan zodra dat ik thermostaat omhoog doe gaat hij aan en dan slaat weer uit.

Ontluchting ketel? moet ik daar aan draaien ik heb gedaan komt stoom uit maar heb weer dicht gedaan omdat alles onder water kwam te zitten, moet ik dat toch helemaal open draaien tot dat er geen lucht meer uitkomt?

alvast bedankt
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #4
Stoom is niet goed nee !! ik hoop dat dat lucht is , je moet de ketel goed ontluchten tot er geen lucht meer uitkomt ,maar alleen water uit de ontluchter , indien een automatische ontluchter op de ketel zit controleer of het dopje ervan open staat.
lees handleiding van de ketel goed door ,daar staat goed omschreven hoe je de ketel kan ontluchten,

en dan moet je ook de pomp ontluchten , dat doe je door met een grote schroefdraaier de dop van de pomp 1 a 2 slagen los te draaien tot er water uit komt !
gooi dan ff de ketelthermostaat hoog en luister goed of de pomp draait !
 

Ashka

  • #5
Ik heb dat alemaal gedaan maar nog steeds het zelfde probleem, ik zie nu wel iets....

Zodra de ketel aan gaat na een paar seconden begint de wijzer van de pomp te bewegen hij gaat op en neer van 1,5 bar hoger en lager. dan slaat de ketel weer uit

wat zou ik nu moeten doen ?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #6
Controleer of de pomp draaid.


Of als u een duspel of multimeter(meetinstrument) heeft meet dan of er 220 volt op de pomp staat.
 

Ashka

  • #7
Ik heb geen meet aparatuur, hoe controleer ik of de pomp draait?

Als ik de pomp aan raak dan voelt die super heet aan, ik kan mijn hand niet lang op houden dan verbrand ik me zelf... hoort dat zo?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #8
Dat kunt horen of zien op de manometer wanneer u de pomp schakelaar lager of hoger zet.


Let wel u pomp gaat pas bij 50 graden draaien.

Dus stook de ketel eerst op om dat te controleren.


Draai de ketel thermostaat iets terug(niet lager dan 50 graden) anders gaat die weer koken en komt de pomp niet in.


U kunt ook de grote schroef aan de kopkant los draaien en kijken of de as wel draaid,let wel er kan heet water uit komen.
 

Ashka

  • #9
De ketel slaat uit bij 30 graden, ik heb de grote schroef van de pomp afgehaald en ik zag nog zo'n bruin schroef die kon ik draaien maar er geburt nieks... ik snap er niets van
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #10
Hij moet warmer zijn dan 30 graden,anders gaat de pomp niet draaien als die goed is.

Er zit namelijk een pompthermostaat in.


Dat u de pompas kan draaien is al goed.

U kunt de spanning niet meten op de pomp dus stook hem iets op om het te controleren.


De pomp thermostaat kan ook defect zijn,maar ja meten is weten.
 

Ashka

  • #11
Ik denk dat de pomp het doet, omdat ik de ketel 2 keer heb aangezet om boven de 50- graden te komen, de schroef van de pomp heb ik eraf gehouden en ik zag dat de water drupels meer werden zodra dat de meter omhoog ging een teken dat de pomp werkt toch?

Wat is de volgende stap?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #12
Dat er meer waterdruppels uitkomen is nog niet zeker dat de pomp draaid.

Heeft u de schakelaar op de pomp op zijn hoogste stand gezet?

Of heeft u geen schakelaar?


Worden de leidingen aanvoer niet warm vanaf de ketel.?

Conclusie als de pomp volgens u draaid zit er nog lucht in of de pomp draaid te langzaam(zwaar).
 