Intergas 280 HRW ventilator blijft draaien

Bernardo

  • #1
Mijn ketel van 10 jaar oud heeft het volgende probleem:
Na het leveren van warm water of andere vraag komt de display keurig op nul. Normaal moet dan de ventilator na enkele minuten uitschakelen, dit doet hij echter niet. Blijft maar draaien.

Geeft geen storingen aan en alles werkt verder.

Gegevens: Intergas HRW 280    Brander Furimat 451 DC

Wat kan er hier mis zijn?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Hoi Bernardo,

Omdat het een directe besturing van DC spanning aan de ventilator is gaat mijn vermoeden uit naar een defecte Furimat 451 DC automaat.

Deze ketel voert geen ruststand controle uit zoals gebruikelijk is.

Als u de resetknop indrukt blijft de ventilator dan ook draaien, zo ja dan is het voor 99% zeker de automaat die defect is.

Als u de automaat vervangt dient u de gas-luchtverhouding te controleren c.q. opnieuw in te stellen.
Mogelijk ontbreekt u daar het gereedschap voor, het is dus verstandig bij dit soort storingen uw installateur te waarschuwen.

De besturings automaat is een van de duurdere onderdelen van de ketel.

Vr Gr en succes ermee
 
Status