Instellingen CV ketel Buderus RC35

Nico VDK

  • #1
Beste,

Ik heb een thermostaat van het merk buderus rc 35.
Ik zie een instelling staan " welke offset moet voor een ketel gebruikt worden" bij vloerverwarming.
Enig idee wat dit betekent?

Mvg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Cvolieboy

    Specialist Verwarming
    • #2
    Bladzij nummer is misschien wel handig en welke instelling ?
     

    Emiel1

    • #3
    Montage- en servicehandleiding:
    Bladzijde 28 onder "Menger":
    "Welke offset moet voor de ketel gebruikt worden"
    Standaard: 5K
    Keuze: 0 tot 40K
     

    Auto-Geen

    • #4
    Als je een meng groep heb op een bepaalde temperatuur wil je dat de ketel voor de goeie werking een aantal graden er boven zit. Standaard en zonodig bijstellen.
     

    Nico VDK

    • #5
    Sorry het is voor mij nieuw hier.
    Idd op pagina 28.
    Maar ik snap het nog steeds niet goed hoe het werkt. En we hebben idd een menggroep.
     

    Cvolieboy

    Specialist Verwarming
    • #6
    Als je de regeling weersafhankelijk gebruikt, heb je te maken met instellingen die afhankelijk zijn van diverse parameters.
    De instelling van b.v. buiten temperatuur ten opzichte van water temperatuur noemt offset instelling omdat die variabel is (geen constante).
     

    Nico VDK

    • #7
    Neen het is niet weersafhankelijk want onze voeler staat in het oosten gericht, we kunnen niet anders
     

    Nico VDK

    • #8
    Beste,
    Ik heb een gasketel van het merk buderus. En een thermostaat rc35.
    S'nachts staat hij ingesteld op 20,5 en overdag 21,5 graden.
    Nu 's morgens warmt hij mooi op en tegen 11u ongeveer bereikt hij 21,5. Maar dan gaat de ketel minder hard stoken. Dan is het rond 35 graden, zelfs ietsje minder. Maar tegen dat avond (18u) is is het circa 21 graden warm en de ketel draait nog niet terwijl een de ketel een temperatuur heeft van circa 25. Wanneer het onder de 21 komt, Dan pas begint de ketel terug op te warmen. Is dit normaal? Want tegen dat weer 21,5 graden wordt dan is het bijna bedtijd.
     

    De loodgieter

    Vaste beantwoorder
    • #9
    je hebt dus wel een weersafhankelijke regeling alleen is je buitenvoeler foutief opgehangen.
    1. Je moeten spelen met de instellingen en dan met name met je stooklijn verschuiving.
    2. En mensen leer nu eens GEEN nachtverlaging toe te passen bij vloerverwarming!
    3. Een weersafhankelijke regeling werkt mijn inziens juist averechts bij een vloerverwarming (als hoofdverwarming). Je wilt een constante temperatuur naar je vloer sturen en niet op basis van je buitentemperatuur, in jou geval is de berekende aanvoer temperatuur te laag.
    4. Weet niet wat voor verdeler je hebt hangen met of zonder pomp?
     

    Nico VDK

    • #10
    Beste,
    Ik heb een gasketel van het merk buderus. En een thermostaat rc35.
    S'nachts staat hij ingesteld op 20,5 en overdag 21,5 graden.
    Nu 's morgens warmt hij mooi op en tegen 11u ongeveer bereikt hij 21,5. Maar dan gaat de ketel minder hard stoken. Dan is het rond 35 graden, zelfs ietsje minder. Maar tegen dat avond (18u) is is het circa 21 graden warm en de ketel draait nog niet terwijl een de ketel een temperatuur heeft van circa 25. Wanneer het onder de 21 komt, Dan pas begint de ketel terug op te warmen. Is dit normaal? Want tegen dat weer 21,5 graden wordt dan is het bijna bedtijd.
     

    Wgb

    Vaste Beantwoorder
    • #11
    Kloppen die getallen.
    Dat houd toch in dat de ketel 24 op 7 draait omdat er maar 1graad verschil zit tussen die twee periodes.
     

    Nico VDK

    • #12
    Ja toch wel hoor. Het is ook ingesteld op verwarmen via kamertemperatuur en niet weersafhankelijk.
     

    Kees

    Vaste Beantwoorder
    • #13
    Deze vraag werd al eerder gesteld in het bestaande topic:

    Aldaar werden vragen gesteld over de omstandigheden, maar TS heeft besloten daar niet meer op in te gaan en hier een nieuw topic te plaatsen met exact dezelfde tekst als aldaar in bijdrage #8...

    Ik raad @Nico VDK aan verder te gaan in het bestaande topic!
     

    Nico VDK

    • #14
    Ok sorry!!
     

    Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #15
    Ik heb beide topics samengevoegd. Maar ik hoop dat je begrijpt dat het handiger is om het bij 1 topic te houden...
     

    De loodgieter

    Vaste beantwoorder
    • #16
    Je moet er voor zorgen dat je menggroep minimaal 50-60 graden doorlaat!
    Maar dat is als het goed is de instellingen nalopen en of aanpassen.
    Je vloerverdeler wil hogere temperaturen als dat je weersafhankelijke regeling aanmaakt. Dus dan is het niet gek dat het hele spul niet juist werkt!
    En er ellenlang over doet om 1 graad op te warmen, je weersafhankelijke regeling werkt tegen je!
    Maar goed dat wist je al he.
     

    Nico VDK

    • #17
    Wat is jullie mening, tapwater op automatisch of pernament aan?
     

    ADDave

    • #18
    Iets meer tekst en uitleg mag wel.
    Ik neem aan dat je hiermee de comfortstand van de ketel bedoelt.

    Zelf heb ik het uit staan. Duurt alleen iets langer voordat je warmwater op je tappunt hebt.
     
    Laatst bewerkt:

    Nico VDK

    • #19
    Sorry! Ja ik zie dat de ketel soms opwarmt tot 90 graden en dan heeel lang (zeker uur of 2) zakt tot de de gewenste keteltemperatuur. Waardoor mijn vloerverwarming ook uitgeschakeld wordt. Dus denk ik dat met het opwarmen van warm water te maken heeft
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu