Instelling Cv kethel met vloerverwarming

zerotenmaassluis

  • #1
Goede middag,

Ik heb hier een vloerverwarming met 1 radiator beneden. Op de Cv warmwater op 55graden thermostaat op verdeler op 40graden dan wordt het gemengde water niet warmer dan 30graden op de verdeler.
Zet ik hem op de Kethel op 70graden dan gaat hij naar 40graden op de verdeler.
Wat is nu de juiste instelling voor een goede verwarming voor de vloer?
De lussen zijn ingefreesd op 10cm hart op hart met 1cm egaline en verlijmde pvc.

IMG_20210920_145010.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ketel op 70, dit is een mengverdeler en die hebben hoge aanvoer nodig.
 
  • Like
Waarderingen: zerotenmaassluis

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
Een goede regeling is belangrijk voor een vloerverwarming.
Als je een gewone kamerthermostaat gebruikt dan is het niet ideaal.
 
  • Like
Waarderingen: Degooyer

zerotenmaassluis

  • #4
Ik gebruik een Tado thermostaat modulerend aangesloten.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Er valt weinig te moduleren bij een mengverdeler dat werkt beter met aan/uit.
Een ltv direct op de ketel werkt dan modulerend weer wel.
 
  • Like
Waarderingen: zerotenmaassluis en Degooyer

zerotenmaassluis

  • #6
Ik heb nu de Tado aangesloten op aan/uit maar het lijkt wel dat deze blijft moduleren.
 

Login