Instellen Vaillant ecotec Cw6 vloerverwarming

E.Ham

  • #1
Beste Allen,

Na lang zoeken en lezen wordt ik nergens wijzer van.

Ik heb een nieuw HR Ketel van Vaillant ecotec CW6 bj 2012

heb gelijk ook gehele woning voorzien van een vloerverwarming (Geen radiatoren aanwezig). Alleen duurd het erg lang dat de woning warm wordt en stook ong. per jaar aan 2300m3 gas erg veel voor een tussenwoning van 142m2 woon oppervlakte

cw staat ingesteld op 80Graden cv.
heb 2 verdelers van merk Robot
begaande grond 9 groepen en 1ste etage 8groepen.
ze staan ingesteld op 50gr. alleen haal na een uur stoke pas een graden van 40.

kamer termostaat is een vaillant 350.
en staat standaard op 20.5graden ingesteld.

Help wat gaat hier fout ivm hoge gasverbruik.

Gr.
 

Marcn88

  • #2
Cv vermogen ketel te hoog ingesteld water temperatuur te hoog ingesteld max aanvoer temp kunt u gerust op 50 graden zetten vermogen cv ongeveer 15 kw
 

Bernhard

  • #3
De instelling van de keteltemperatuur staat op 80grd.
Voor een juiste diagnose moet de aanvoer- en de retourtemperatuur gemeten worden van:
- van de ketel
- van de vloersets van en naar de ketel.
- van de slangen
- metingen tijdens het opwarmen
- metingen na het opwarmen.
Voorlopig de keteltemperatuur op 80 grd laten staan.
Het probleem kan zijn dat de flow vanaf de ketel naar de vloersets te laag is. bernhard
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Wat noem je traag opwarmen?

Hoe warm staat de thermostaat als je niet thuis bent, en hoog hoog zet je m als je thuis komt?

Je geeft aan dat het een uur duurt voordat je 40 graden water de vloer in hebt. Als je start met een koude vloer, is dat volkomen normaal.
 

E.Ham

  • #5
Als ik buiten huis ben staat het op 19 graden. Aleen duurd het daarna ong 3half uur voordat de woning weer op 20.5 graden is.

De aanvoer op de verdeler is dan 40graden en retour 30 graden


Wat is of zijn de beste instellingen voor de cv ketel (Vaillant ecotech plus cw6) en op de verdelers?
 

Bernhard

  • #6
De temp op de verdeler is dat tijdens het opwarmen of als de kamer op temp is?
De "instelling" bestaat niet.
Elke installatie heeft een zijn eigen instelling.
De instelling wordt bepaald door de capaciteit van de vloer.
Heeft de vloer een grote capaciteit dan zal de kamer sneller
op temperatuur zijn.
Als tijdens het opwarmen meer water van de ketel naar de vloerset gaat met een hogere watertemperatuur dan wordt de capaciteit van de vloer groter. bernhard
 

E.Ham

  • #7
Temp op de verdeler is tijdens het opwarmen ong. Na een uur bereikt
 
  • Dit probleem herken ik!
Waarderingen: stylos 67

stylos 67

  • #8
Ik woon sinds twee weken ook in een woning met beneden alleen vloerverwarming, het is me nog niet gelukt 's ochtends beneden te komen dat het lekker warm is, ben dan ook benieuwd hoe jouw instellingen staan op de klokthermostaat.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu