Vaillant ECOTEC PRO instellen

Jdehouwer

  • #1
Zijn 24j en hebben juist ons eerste appartement gekocht. Is volledig gerenoveerd en dus ook goed geïsoleerd ed.

Maar wij krijgen het niet 'warm' in onze woonkamer. Het duurt een volledige namiddag om op te warmen tot 20 C. Een hogere temperatuur haalt hij niet. In de zomer lukte dit echter nog wel normaal...

De verwarming is zeker groot genoeg om de relatief kleine ruimte te verwarmen. De radiatoren staan ook echt wel heet en warm water hebben wij vrijwel meteen.

Wij hebben een Vaillant ECOTEC PRO met Calormatic 360 kamerthermostaat.

Op het forum las ik ook wat over de instellingen van dit toestel. Onderstaande waarden kan ik aflezen op ons toestel:

24 > d00 instelling deellast vermogen verwarming instelbare waarde in kW (fabrieksinstelling max.)
05 > d01 nadraaitijd cv-pomp (verwarming) - fabrieksinstelling 5 min. / bereik 1 – 60 min. - continu ‘-’
20 > d02 branderspertijd verwarming bij 20 °C - instelbereik 2 – 60 min. - fabrieksinstelling 20 min.
-99 > d03 actuele taptemperatuur (alleen combi VCW) in °C
59 > d04 actuele temperatuur warme start (alleen VCW plus) actuele boilertemperatuur (alleen VC + VIH-boiler) in °C
75 > d05 gewenste vertrekwatertemperatuur verwarming - in °C - min. 30° / max. = instelling d71
45 > d06 gewenste boilertemperatuur (alleen VC + VIH-boiler) - in °C, van 35 tot 65 °C
55 > d07 - gewenste temperatuur warme start (alleen VCW plus) - gewenste boilertemperatuur (alleen VC + VIH-boiler) - in °C, van 40 tot 65 °C - min. 15° linkse stand / van 40 tot 70 °C
01 > d08 kamerthermostaat (aan/uit-sturing klemmen 3-4) - 0 = niet geschakeld (geen warmtevraa
90 > d09 gewenste vertrekwatertemperatuur van de modulerende regelaar (klemmen 7-8-9 of eBUS) in °C

Misschien kunnen jullie me ook al helpen met de basics:
-) Je kunt twee temperaturen instellen op het toestel, nl. het warm water en de verwarming. Noemt men enkel het opwarmen van warm water een boiler? Uiteindelijk moet het water voor de verwarming ook opgewarmd worden adhv een boiler? Moet ik dan misschien deze temperatuur ook verhogen om het water van de cv warmer te krijgen?
-) de temperatuur van de 'boiler' heb ik dan ingesteld op 45 graden. Want zoals vermeld, hebben wij meteen warm water. de knop voor het instellen van de temperatuur voor de verwarming heb ik volledig naar rechts gedraaid. Zo zou hij de temperatuur regelen adhv de ingestelde waarden op de kamerthermostaat?

Alvast erg bedankt voor jullie hulp!
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #2
Hoe groot is de woonkamer m3 ? welke etage? hoeveel radiatoren? afmetingen radiatoren ? type radiatoren (20 ?,21? ,22? ? ) ?

wordt de aanvoerleiding naar de radiatoren ff warm als de anvoerleiding bij de ketel ? radiator in zijn geheel warm ? merkbaar verschil tussen aanvoer en retour van de radiator ?
 

Jdehouwer

  • #3
De woonkamer is 25m², 1ste verdiep (zitten dus tussen 2 verdiepingen)

Er is één radiator van 180cm op 40cm: zou zeker voldoende moeten zijn aangezien bij onze ouders een kleinere chauffage staat voor een grotere ruimte waar het wel snel en warm wordt

Ik dacht dat de radiator in zijn geheel heet wordt, maar er is toch een voelbaar verschil tussen de bovenkant (heet) en de onderkant (warm).

De twee buizen komende van / uit de radiator zijn beide 'warm'. Een verschil tussen beide voel ik niet zo meteen. De buis die vertrekt van de ketel is iets warmer.

Alvast bedankt voor uw snelle reactie...
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #4
Is het een enkele plaat radiator? of 2 plaats?of zelfs 3 plaats?
zitten er ook convectoren tussen de platen ? zo ja hoeveel rijen ?

en ook belangrijk , hoe hoog is het in die kamer ivm inhoud van de ruimte berekenen?
 

Jdehouwer

  • #5
Dat is me al vrij technisich :)

Als ik het goed begrijp:
- de radiator heeft een voorzijde en achterzijde (2 platen dus?)
- de radiator heeft twee gebogen geribbelde platen (= convectoren?) tussen de voorzijde en achterzijde.

Bijkomende info: de thermostatische kraan staat volledig open. En de radiator is volgens mij ook goed ontlucht (komt meteen water uit indien kraantje open wordt gedraaid).
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #6
Ik ga ervanuit dat de hoogte ongeveer 2,70m is .

met een standaard rekenmodel kom je op een benodigde

inhoud ruimte = 25 x 2,7 = 67,5 m3
gewenste temperatuur woonkamer = 22 graden
benodigde capaciteit aan verw = 5737 w

uw radiator 1800x400 (type 22) heeft een vermogen van ongeveer 2300W , ( kan 100w meer of minder afhankelijk van fabrikant ) :mrgreen:
 

Jdehouwer

  • #7
Lol, de berekening begrijp ik... maar dan zou ik 3 zo'n radiatoren in een kleine ruimte als deze moeten plaatsen? :)

Bovendien heeft de persoon boven ons identiek hetzelfde appartement, en geen enkel probleem om deze ruimte te verwarmen.

Indien het niet zo koud zou zijn, en wij een temperatuur zouden vragen van 22 graden, dan zou dit ook niet gaan?

Er zijn recent wel dakwerken geweest, kan dit geen invloed hebben op ontluchting naar het dak ofzo?

Toch al bedankt voor de hulp... k begrijp alleen niet dat dit nu echt de oorzaak zou zijn.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #8
Staat er een radiator dicht bij het toestel volledig open?

deze dan iets sluiten en kijken of het beter gaat, zo ja dan waterzijdig [laten] inregelen.
 

Jdehouwer

  • #9
De overige 3 radiatoren (badkamer, slaapkamer 1 & 2) staan gewoon op stand 1...

Als ik deze volledig opendraai, dan is het in deze kamers wel snel op de gewenste temperatuur. De verwarming is in verhouding veel kleiner dan deze in onze woonkamer.

Daarom lijkt mij capaciteit niet echt het probleem te zijn (zie vorige post).
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #10
Zijn er thermostaatkranen?
En zit er een voetventiel bij de onderste aansluiting van de radiator?

 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #11
Het is zeker een oorzaak waarom het zolang duurt voordat de ruimte op temperatuur is , dat de buren geen problemen hebben zegt niets , misschien staat dat ding dag en nacht aan.

ook is het van belang om de aanvoertemperatuur van de ketel goed in te stellen , maakt veel verschil uit of de aanvoer 70 of 80 graden is , maar indien er merkbaar verschil is tussen de aanvoer bij de ketel en aanvoer van de radiator dan klopt er iets niet waterzijdig . ook is normaal het verschil tussen de aanvoer en retour van de radiator 10 a 15 graden .
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #12
Weet je zeker dat de thermostaatkraan volledig openstaat?
In de ruimte waar de kamerthermostaat hangt sowieso geen thermostaatkranen gebruiken.
Haal de thermostaatkop er eens af en kijk of het pennetje wel helemaal terugveert na indrukken ( let op!!!!, nooit aan het pennetje trekken met een tang).
Het vermogen van de radiator is zeker te klein voor de ruimte en wat ik me ook nog afvraag is of je overal thermostaatkranen hebt zitten.
 

Jdehouwer

  • #13
Alle radiatoren hebben thermostatische kranen. Daar waar de thermostaat hangt (in de woonkamer) staat deze volledig open: zo staat het ook in de handleiding van Vaillant.

Ik kan inderdaad de knop van in de woonkamer er eens af proberen te halen.

Wat ik toch echt niet begrijp is dat vermogen: bij ouders en vrienden is de woonkamer veel groter, en brandt er ook maar één verwarming van dezelfde afmetingen. Zoals ik zei is het in de andere vertrekken wel meteen warm met een beduidend kleinere radiator.

Volgens je formule Mobel zou ik dus echt drie radiatoren moeten hangen? Dit heb ik nog nooit gezien bij iemand thuis... Maar ik ben dus zeker niet de expert :) Ik apprecieer echt wel al jullie feedback. Ik kan het me alleen moeilijk inbeelden.

Wat is concreet die aanvoer temperatuur? De knop waar het icoontje van de verwarming naast staat gaat tot 75 graden (dus niet 80). In de handleiding staat ook dat je deze volledig naar rechts moet draaien, zodat de temperatuur geregeld wordt door de thermostaat.

De thermostatische kranen hebben inderdaad onderaan een voetventiel.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #14
Elke ruimte ,mits goed geïsoleerd krijg je op temperatuur ,ook met een te kleien radiator , alleen hoe kleiner , hoe langer het duurt ! en moet je dus eerder beginnen met opstoken ! tevens is de nacht temperatuur ook van invloed op de snelheid van opwarmen , als je snachts de gehele installatie uitschakelt , dan duurt het veel langer dan wanneer je bijv maar een nachtverlaging hanteert van 3 of 4 graden.

met 2 radiatoren zit je op 5000w ongeveer ,dat is genoeg om de ruimte in een snel tempo op temperatuur te krijgen. :mrgreen:
de toegepast rekenmodel is een simpele berekening , een uitgebreid berekening die ook de isolatiewaarde van de woning , invloed beglazing ,ventilatie en allerlei factoren behelst kom je op hogere waardes waarschijnlijk.

je hebt ook radiatoren van dezelfde afmetingen ,maar dan 3 plaats , het vermogen ervan is aanzienlijk meer. ook hebben ze soms nog vloerverwarming of convectoren, wat je dus niet ziet :wink:
 

Viru

  • #15
Is er misschien een belemmering in de luchtstroom?

gordijnen, vensterbank, zitbank etc.?

dit heeft nl. een behoorlijke invloed.

succes
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #16
Jdehouwer schreef:
De thermostatische kranen hebben inderdaad onderaan een voetventiel.
OK, draai het zeskante dopje er af en controleer of deze wel helemaal open staat door met een inbussleutel de inwendige dop linksom te draaien.
Je kan hem er niet uitdraaien dus tot aan de stop draaien.
 

Jdehouwer

  • #17
Neen, niets kan de luchtstroom van de radiator belemmeren. Wij hebben zelfs nog geen gordijnen momenteel :) Toch bedankt voor de tip.

Frank, van zodra ik gereedschap heb, ga ik dit zeker proberen. Moet daarvoor de ketel / verwarming afstaan? Zou dit echt kunnen helpen, want de radiator wordt op zich wel heet...?

Om terug te komen op de platen van de verwarming: bij een drieplaats is het toch gewoon een plaat tussen de voorkant en de achterzijde, niet? Sorry, maar ik ken er echt niets van.

Echt super bedankt allemaal!
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #18
Nee, de ketel hoeft dan niet uit.
Ja, het zou kunnen helpen, als de afvoer gedeeltelijk is dichtgeknepen dan wordt de radiator wel warm maar heeft dan een verminderde capaciteit.

Ja, een drieplaats radiator heeft een plaat tussen de voorste en achterste plaat.
 

Jdehouwer

  • #19
Hehe, het stond inderdaad niet volledig open. Het is blijkbaar toch iets beter, maar zeker niet zoals het zou moeten zijn.

De verwarming moet ongeveer 1.5 uur opstaan om 2.5 op te warmen.

Het zal dus inderdaad voornamelijk aan de capaciteit van de verwarming liggen. Bedankt allemaal voor alle info. Zo heb ik toch wat achtergrond om de aannemer in te lichten.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #20
Jdehouwer schreef:
Zo heb ik toch wat achtergrond om de aannemer in te lichten.

Daar is dit forum niet voor,uitsluitend klusvragen!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu