Instellen nefit ketel

Derk79

  • #1
Hallo,

Ik heb een paar vragen over het instellen van een nefit topline ketel met vloerverwarming.

Ik heb een Nefit hrc 30 met beneden hoofdbloerverwarming en boven radiatoren.
Nu heb ik een vrij nieuw huis met hoge isolatiewaarde.

Nu mijn vraag,

De vloerverwarming gebruikt een lage temperatuur om mijn benedenverdieping te verwarmen.

Maar de ketel staat ingesteld op 90 graden voor verwarming.
Wordt de ketel niet zuiniger als ik hem op 60 of 70 graden in stel?

Ik weet dat het dan boven bij de radiatoren minder warmte door komt, maar dat is voor mij niet een probleem.

Nou kan ik wel helemaal mis zitten, maar als ik vloerverwarming als hoofdverwarming heb dan zou ik de maximale aanvoertemperatuur toch lager kunnen zetten?

Bijvoorbeeld 60 graden i.p.v. 80 of 90 graden.

Gr.

Derk
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Wat voor thermostaat heb je aangesloten op de ketel?
Heb je namelijk een moduline thermostaat dan regelt die zelf de watertemperatuur. Dan kom je eigenlijk nooit aan die hoge watertemperaturen, tenzij het echt nodig is.
Je kunt hem wel lager zetten als je wilt, maar of het echt veel nut heeft is dus de vraag.
 

Derk79

  • #3
Een nefit moduline 100 thermostaat.

Aangezien ik vloerverwarming als hoofdverwarming heb gebruik ik geen programeerbare thermostaat nodig.
Hij blijft altijd op 20 of 21 graden staan bij ons.

Daarnaast heb ik mijn espace pomp op de voeler lopen (automatisch).
En niet constant.
Ik heb niet gekeken of hij naar de 80 graden loopt.
Maar het zou zonde zijn van de gas als ik max 50 graden nodig ben en de ketel tot 80 a 90 door verwarmt om zijn aanvoer temp op pijl te brengen.

Daarom dacht ik om de temp van de aanvoer naar 50 a 60 te brengen.
Heb de aanvoer temp nu op 60 graden gezet, maar wat is het minimum?
Mijn pomp sensor van de verdeelblok moet wel het verschil kunnen voelen.
Kan ik hiervoor de reduceer knop van max 50 graden hanteren?
En de warmte aanvoer dan op 50 zetten.

Ik mis een goede uitleg hierover van de leveranciers.
Over het instellen van de aanvoer temperatuur, pomp tijd e.d.

Het deel over warm tapwater wordt wel redelijk goed uitgelegd i.v.m. de eco stand of confort en de temp daarvan.
 

Bernhard

  • #4
Een ketel instellen op een lage watertemp om zuinig te stoken is niet nodig. De kamerthermostaat regeld indirect de benodigde watertemp.
Als de ruimte op temp. is zal de thermostaat de ketel uitschakelen.
De ruimtethermostaat ziet geen watertemperatuur en de ketel ziet geen ruimtetemperatuur. Er is maar 1 kapitein en dat is de ruimtethermostaat.
Zuiniger stoken kan met:
- nog meer isolatie
- ruimte temperatuur verlagen
- een juiste verdeling van de hoeveelheid water voor de vloer en de radiatoren
- een nachtverlaging toepassen
mvgr Bernhard
 

Derk79

  • #5
Epc zit al op 0,8.

nachtverlaging bij vloerverwarming heeft in mijn ogen weinig nut.
mischien 2 graden.
maar na eerdere ervaring is een vloerverwarming het zuinigst bij zo weinig mogelijke temperatuurschommeling.

Alle radiatoren staan altijd uit, en zijn in principe op de bovenverdieping overbodig.

Mijn stookkosten zijn niet veel.

Het ging mij alleen om de principe dat ik voor mijn vloerverwarming niet meer dan 50 graden nodig ben en de ketel staat standaard op 80 a 90 graden. warmteaanvoer
Als ik dan rekening hou met een aanvoer van 50 a 60 heb ik bij de retour nog genoeg capaciteit over.
 

Chathanky

  • #6
Instellen op 60 graden kan natuurlijk altijd. Zelf zal je dan ervaren of het verlagen geen problemen oplevert.
Je kan die instelling altijd weer ongedaan maken.

Een ketel stookt op een lagere temperatuur zeker zuiniger. Onder de 60 graden zal het rendement flink stijgen, als je 5 tot 8% flink vindt.
 

Derk79

  • #7
Dat is waar ik kan het altijd weer terug zetten.
En alle beetjes helpen :mrgreen:
 