Insert vervangen maar nog niet werkend

Ik heb in huis 3 radiatoren van het model Stelrad Novello Eco type 22. Twee van deze radiatoren bleven altijd openstaan ongeacht welke kraan ik erop aansloot.
Nou heb ik de inserts van deze radiatoren vervangen met Heimeier 4368 inserts zoals volgens de technische beschrijving nodig zou moeten zijn.
De radiatoren zijn in het midden aangesloten met H-blokken en volgens mij zit bij beide de aanvoerleiding links, dus zou dat goed moeten zijn.
Nog steeds blijft de radiator volle bak openstaan. Ik heb inmiddels ook geprobeerd de insert met een lijmklem te dichten, maar ook dit zonder succes. Het lijkt erop als de inserts helemaal niks doen. Nu heb ik eigenlijk geen idee meer hoe het zou kunnen komen.
Zou het kunnen helpen om te proberen de insert aan de linker kant op de radiator te monteren of kan het zijn dat viezigheid dit verzoorzaakt?
Heeft iemand anders nog ideeën?
 
1699353183180.png
 
Ha Henk,

Dank voor je reactie. Zoals ik het lees in de documentatie kan de radiatorinsert zowel rechts als links.
Ik weet zeker dat de toevoer links zit en snap daarom dus niet waarom de insert de radiator niet kan afsluiten. Kan het zijn dat er vuil achter de insert zit ofzo waardoor die niet zou kunnen afsluiten?
 
hij kan links of rechts dat klopt
maar je hebt een onder blok en op tekening zie je dan dat rechts de insert komt om te regelen.
 
Okay, maar op dit moment zit hij rechts in de radiator en krijg ik hem nog steeds niet geregeld. Hem naar de linker kan verplaatsen was een suggestie van een mogelijke oplossing. Maar heb jij ideeen waarom ik hem niet geregeld krijg ondanks dat ik een nieuwe insert erin heb geplaatst?
 
hoe zit die leidingen in die radiator plaats wat foto`s.
En je zegt wel een 22 maar lengte staat er niet bij.
Ook zijn er verschillende kleuren insert zag ik.
 
1699357704340.png

Er staat wel 4368 maar daar zit weer verschil in ivm radiator grote.
Je moet de insert nemen die vanuit de fabriek is geïnstalleerd voor die maat radiator

Verder weet ik het niet dan moet je wachten op een verwarming specialist.
 
Je moet de insert kiezen met de juiste Kv waarde, als je dat niet doet en b.v. een te kleine kiest
dan zal het niet optimaal werken. De juiste Kv waarde kan berekend worden door een installateur.
(of je kiest een insert met een zo groot mogelijke doorlaat, dat is een stuk makkelijker)
 
Dank. Hier was ik me inderdaad bewust van en ik heb inderdaad de goede kleuren bij de radiatoren. Volgens mij zou de kleur nog geen eens mogen uitmaken voor het feit of hij afsluit of niet, maar misschien kan een verwamingspecialist op dit forum nog helpen.
 
Daar heb je ook gelijk in, het ventiel moet inderdaad gewoon afsluiten.
Ik zou er op gokken dat er vuil in het ventiel zit waardoor deze niet meer af kan sluiten.
Aftappen, insert er uit draaien en dan goed kijken of er iets te zien is aan de insert of aan de binnenkant.
 
Dan ga ik dat nog proberen.
Ronny: Zou het nog kunnen dat het kan helpen om hem eens aan de linkerkant aan te sluiten? Dat zou namelijk volgens de handleiding wel gewoon moeten kunnen.
 
Ik heb zojuis geprobeerd om vuil eruit te halen en de insert een keer aan de andere kant te plaatsen, maar beiden zonder succes. Het blijf mij maar een raadsel waarom ik de radiator niet afgesloten krijg
 
plaats eens wat foto`s
Ik vind ook raar maar we kunnen ook je installatie ook niet zien
of het is niet het model wat je door geeft maar de gewone
Stelrad Novello paneelradiator
 
Laatst bewerkt:
Hierbij een hele lading foto's.
Mijn excuses dat ik deze niet gedeeld had nog.
Na nogmaals goed kijken, ben ik er toch minder zeker van welke radiator het is, aangezien een rechtsonder aansluiting ontbreekt zoals de Novelle Eco wel heeft. Hij lijkt ook op de Henrad Softline Eco, maar ook dat is hem niet 100% zeker (op basis van foto 6 en 9). Wat ik in ieder geval weet is dat de radiator in de bijgevoegde foto's 60 hoog is en 70 breed en het een type 22 radiator betreft (zie ook de barcode die achterop de radiator zat, foto 11). De acties die ik tot nu toe gedaan heb:
1. Het proberen afsluiten van het ventiel/insert met een lijmklem
2. Het vervangen van het ventiel/insert door een heimeier 4368. Dit is zonder succes en als ik het ventiel in een andere radiator plaats, werkt hij wel, dus het ventiel is werkend.
3. Controleren of de toevoerleiding links zit en de afvoer rechts
4. De insert links in de radiator plaatsen, maar ook zonder succes.

Kan het zijn dat een radiator van binnen kapot is?

Foto 1.jpg Foto 2.jpg Foto 3.jpg Foto 4.jpg Foto 5.jpg Foto 6.jpg Foto 7.jpg Foto 8.jpg Foto 9.jpg Foto 11.jpg
 
Bedankt voor je foto`s.
Dit lijkt op een oude type eigenlijk moet onder in een aansluiting voor thermostaat kraan.
1699448014786.png

Had even tekening gemaakt voor uitleg woorden niet goed in:wink:.
Naamloos.jpg

Gele is de insert en andere kant zit ontluchting maar via die kant blijft de radiator ook warm dus dan circuleert hij via die kant en Het lijkt dat insert niks doet ene kant wel maar andere niet
 
Visueel gezien, ook als je op het rooster let dan zou je denken dat het een Softline Eco zou zijn.
Ga je de aansluitingen onderop vergelijken dan zie ik op de foto's één aanvoer en één retour en
daarnaast een aansluiting met aftapper. In de technische handleiding van de Softline Eco zie je
andere soorten onder aansluitingen.
Links heeft daar één aanvoer en één retour, maar niet in het midden en bij de rechter uitvoering
heb je twee aanvoeren en twee retouren maar die zitten rechts en ook niet in het midden.

Vermoedelijk heb je dus een ander model, mogelijk verouderd of misschien een ander merk.
Stuur eens wat foto's door naar Henrad, misschien herkent iemand daar een bepaald type.
 
Henk zoals jij het beschrijft is dus inmiddels ook mijn gedachte. Alleen het hele gekke is dus dat ik eenzelfde soort radiator heb in huis waar dus eenzelfde insert in zit en het op deze manier dus wel werkt.
Zie hiervan ook de foto's

En ronny, ik ga contact proberen op te nemen met Henrad

Foto 12.jpg Foto 13.jpg Foto 14.jpg
 
ik heb een heel sterk vermoeden dat je aanvoer en retour op deze radiator verwisseld is.
We gaan even testen thermostaatknop er op en vraag creëren via de thermostaat.
Overige kranen allen dicht. ga nu eens spelen met de thermostaatknop langzaam open, hoor je op een zeker moment tttttrrrrrr zit je aanvoer en retour 100% omgewisseld.
 

Gerelateerde klussen

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu