Inrichten 2e groepenkast met WP Krachtstroom en omvormer

Elpaso

  • #1
Dag allemaal,

Voor ons nieuwbouwhuis wordt standaard door de bouwer een groepenkast geplaatst

Groepenkast 1 = basis
3 groepen als basis door kamers voor WCD en licht
2 extra groepen op zolder
4P-hoofdschakelaar
2xALS op fase 1

Nu wil ik groepenkast 2 als volgt ernaast plaatsen:

3-fasegroepenkast 330x220
geen extra hoofdschakelaar (zit al bij kast 1)
3x ALS 30mA met fase 1+2+3 ivm krachtgroep kookplaat
1x ALS 300mA ivm 1-fasige omvormer

- 6x 16A-B automaat
- 1x krachtgroep (kookplaat)
- 1x 20A-C automaat ivm warmtepomp
- 1x 20A-C automaat ivm garage (zagen icm afzuigen)
- 1x 25A-B automaat ivm omvormer op aparte ALS

Een bevriende electriciën komt met mij aansluiten. Maar ik wil het zelf goed bedenken en de kast bestellen.

Ik heb speciaal rekening gehouden met de grootste continue stroomvreters op fase 3 (WP, omvormer, koelkast, wasmachine).

In onderstaand schema heb ik bedacht hoe ik de 2e kast ga inrichten, kan iemand aangeven of de kast zo logisch ingedeeld is?

 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Vermoedelijk is de hoofdaansluiting 3x25. Dan mag je geen zwaardere groepen dan 16A aansluiten.

Hoeft ook niet, voor garage en warmtepomp volstaan 16A automaten als het goed is.

De omvormer voor de zonnepanelen kun je beter (als je meer dan 3600Wp legt) een krachtstroom omvormer kiezen. Minder kabelverliezen, en betere verdeling over de fasen.
 

Elpaso

  • #3
Bedankt voor de reactie.

Standaard komt er een 1-fase omvormer, en 1-fase WP Ik zal met de WP-installateur nagaan of lichtere automaten ook volstaan (16A).

Er komen 16-18 PV-panelen a 300WP op het dak (maximaal 4800-5400 watt). Nu denk ik dat het aantal keren dat maximaal vermogen wordt gevraagd/geleverd heel erg meevalt.

Mijn DeWalt DW745 icm Karcher bouwstofzuiger zorgt dat bij automatische tegelijktijdig inschakelen de stroom uitvalt, dus dat doe ik nu apart. Als ik een 16A-D automaat installeer, wordt dat dan ondervangen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Je weet wat een karakteristiek doet met de maximale kabellengte en wat deze doet TOV de eisen van de circuit weerstand?

Zonnepanelen.
Vaak word de beveiliging en kabel te klein genomen waardoor de kabelverliezen flink oplopen.
Een 4200wp kan technisch op 2.5mm maar op 4mm heb je 180 euro per jaar extra opbrengst!
Ervan uitgaan dat je je top nooit haalt is ook een misvatting, vooral in voorjaar halen de installaties vaak meer dan hun specificatie, dat komt omdat deze is opgesteld bij 25 graden maar bij lagere temperaturen gaat de efficiëntie omhoog.
Erg jammer als je door verkeerde zuinigheid die opbrengsten misloopt.
 

Elpaso

  • #5
Oke, dat is dan een specifiek voordeel voor de 3-fase verdeler. Ondervang je dat spanningsverlies met 5x 2,5mm kabel krachtstroom?

Verkeerde zuinigheid is inderdaad slecht. Ik wil graag een balans tussen toegevoegde waarde (waar je voor betaalt :) ) en anderzijds geen overkill aan zogenaamde besparende maatregelen die zichzelf niet terugbetalen.

De 3-faseverdeler ga ik even uitzoeken. Bijkomend voordeel is dat ik de de fasen makkelijker gelijk kan belasten.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Je zal het moeten berekenen, maar omdat je het totale vermogen deelt over 3 fasen is de stroom door de fase kleiner en daarmee de verliezen ook.
 

Elpaso

  • #7
Voor de zekerheid maar een 5aderige kabel naar zolder getrokken zodat 3-fase omvormer altijd nog kan. Zit nog steeds te dubben tussen 1- of 3-fase omvormer.

Met name de combinatie warmtepomp (1-fasig op fase 3) en een 1-fasige omvormer is goed bij teruglopende salderingsregeling. Alles wat je niet op die fase gebruikt wordt gezien als 'teruggeleverd'. verhouding afgenomen/teruggeleverde KwH is niet 1:1.

Iemand ook met deze gedachte bezig geweest?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Zeker. De conclusie is dat dat niet uitmaakt.

De digitale meter (slim of niet, dat doet er niet toe) saldeert altijd tussen de fasen. 1 kw invoeren op fase 1 en tegelijk 1 kw verbruiken op fase 2 geeft een niet-tellende meter. Anders gezegd, verbruik en teruglevering kunnen nooit tegelijk oplopen.
 