Inregelstand stadsverwarming

MaP

  • #1
Beste Klusidee'ers,

Ik ben bezig met de gegevens gereed krijgen voor de aanvraag voor het stadsverwarmingnet van Vattenfall.
Het is nogal een gedoe om alle berekeningen, waarmee soms niks wordt gedaan, te verzamelen.

Ik wil nu de inregelstanden van de dubbel instelbare afsluiters berekenen.
Mn onderbuurman heeft het volgende:
1599681404153.png


Kan iemand mij uitleggen hoe die Kv stand en autoriteit worden bepaald?
Ik heb verder alle berekeningen voor benodigde warmte, aanvoer temp, afvoer temp etc gemaakt.
Als er nog gegevens om dit te berekenen nodig zijn kan ik die posten, alles in 1 keer is teveel om te lezen.

Alvast bedank!
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #2
De autoriteit van een regelkraan is de drukval over een regelkraan gedeeld door de totale drukval over het circuit. Het geeft de mate aan waarin die regelkraan de flow over het hele systeem controleert.

Dit soort berekeningen worden normaliter gedaan met software waar alle regelkarakteristieken van de gebruikte kranen, verdelers, leidingweerstanden etc. in zitten. Met de hand uitrekenen is een hopeloze zaak.
 