Indirekte boiler warmt niet op

Seeman

  • #1
Beste,

Heb remeha tzerra solo ketel+aqua plus indirekte boiler, heb recom software gedownload, nu bij cv werking loopt alles normaal, radiatoren worden warm, Geen probleem, zie ik ook in de software,nu draai ik knop op voor warm water zodat boiler kan opwarmen, loopt temperatuur aanvoer op in een minimum van tijd op naar 100 graden en ketel slaat in veiligheid, blokkering menu in software wijst dan ook aanvoer te hoog, bij overschakelen van cv naar boiler hoor ik een borrelend geluid , lucht?
Het is precies alsof hij een hele boel water terug moet vullen, ik weet het niet meer, voor nieuw ketel heb ik geen geld.



Tekst voorzien van spaties na de leestekens om het leesbaar te maken, mod.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #2
Ontluchter die niet werkt? plaats eens een paar foto's hoe een en ander aangesloten is, driewegklep en zo.
 

Seeman

  • #3
Remeha Tzerra is ontluchter en driewegklep ingebouwd,ontluchter heb ik vervangen,heb mij actuator en 3-wegklep besteld
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu