Ik heb mij een inbouwoven aangekocht in een elektrohandel met een vermogen van 3.680 kW, aan de oven is een gewone stekker voorzien...

Mag ik deze oven gewoon op een stopcontact aansluiten dat op een aparte automaat zit van 20A?
 
Zou normaal net achter een zekering van 16 A net moeten passen. Dan mag er wel niets anders meer op die groep zitten.

En indien de TS van België is, dan mag er gerust een 20 A automaat (16 A ouderwetse smeltzekering) voor een 2.5 mm² kabel zitten volgens het AREI.
 
Merci dan ga ik het zo doen, een automaat nemen van 20A en een leiding van 2,5²...

Op deze automaat komt alleen mijne oven ;-)
 