I-seance thermostaat vervangen door Honeywell Round wireless.

Ik heb de thermostaat (I-sence) van mijn Remeha Calenta 40l vervangen door een Honeywell Round wireless aan/uit thermostaat. De nieuwe thermostaat werkt (communiceert met ontvanger en schakelt) doch ketel schakelt niet in. wie weet wat het probleem kan zijn?
 
Ketel was uitgeschakeld en ik heb zelfde contacten / aansluitklemmen gebruikt (staat ook zo in omschrijving). Kan het zijn dat ik iets aan de instellingen moet veranderen omdat ik een modulerende thermostaat vervangen heb door een aan /uit thermostaat
 
Nee normaal herkent de remeha dit zelf en dat zijn normaal dezelfde draden.
Kan je.de.aansluitingen laten zien?
Zowel op de ketel als in de ontvanger.
 
Hierbij enkele foto’s van (aansluiting) ontvanger rn aansluiting ketel

8E548E61-9494-420A-8A89-0078DEACBB42.jpeg 2AC1193F-71A7-40B8-83C9-02741735B6BA.jpeg B9F3590E-BC65-4D02-9D08-7342BA577AB0.jpeg
 
foto 1: “bewijs” dat ontvanger signaal ontvangt van gever ( thrtmostaat)

foto2: aansluiting ketel
foto 3: aansluiting ontvanger
 
Ik zou zeggen houd a en b eens tegen elkaar, dan moet de ketel aanslaan.
Als dat zo is dan zit het in de onvanger Dan zal je de doorgang a b en c moeten controleren.
 
deuk het knopje op de ontvanger 1x in dan schakelt deze als zijnde "noodbediening" en zal de ketel aan moeten gaan
 