Hulp bij oude beltransformator NEDAP

BenjaminsG

  • #1
We zijn onlangs verhuist en daar is een deurbel die het niet meer doet. Blijkt er geen smeltzekering in te zitten. Hier een 6A smeltzekering in gedaan. Nu blijkt de bel wel te werken alleen bromt deze nu. Na wat Google blijkt dat de zekering misschien wel “onder” belast is. Aangezien de bel maar 1A vraagt. Ik ben een leek op het gebied van elektra en weet niet wat ik kan/moet doen. Een smeltzekering van minder dan 6A is niet te vinden.

4F64C850-30B9-46D5-AF9D-31639E037A8A.jpeg 1ED5D18A-2C0E-4F7A-A4FD-2CD3DEEF93CD.jpeg 0E4B556F-DE7B-41A1-B61B-14B1DE1D2F74.jpeg
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Lijkt me niet dat het brommen van de bel iets te maken zal hebben met de waarde van de zekering.
Die zekering is er voor de veiligheid en zal normaal gesproken in de primaire van het transformator zitten.
Daar zou een zekering van ca. 40 mA al voldoende zijn. Hij dient uitsluitend voor kortsluitbeveiliging.

De oorzaak van het brommen zal denk ik in de afstelling van de bel zitten. Even het kapje eraf halen en kijken of het verbrekende contact er wel tussen geschakeld zit en of je dat bij kunt stellen.

De werking van zo'n bel is namelijk, dat de spoel ervan spanning krijgt, de klepel slaat daardoor tegen de bel aan, een contact in de bel verbreekt de spanning op de spoel, daardoor gaat de klepel weer terug en het contact wordt weer 'gemaakt'. Enzovoort...

Is wel erg ouderwets spul, komt zelfs in een verzameling van bakelietproducten voor.
Je zou ook kunnen overwegen het zaakje te vervamgen door iets moderners. :wink:
 
  • Like
Waarderingen: BenjaminsG

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
In een ander topic op Klusidee vond ik een afbeelding van het inwendige van zo'n bel.
Bij de pijl zie je het stelschroefje waarmee je de bel tot leven kunt brengen.

Bel.jpg


Iets dergelijks moet ook in jouw bel zitten.
 
  • Like
Waarderingen: BenjaminsG

BenjaminsG

  • #4
Hoi Kees, voor mij ben jij de held van vandaag. Zojuist opengehaald en wat geblazen en het schroefje onder de zekering losgehaald en beter vastgezet. Dit lijkt het probleem te hebben verholpen!

image.jpg
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #5
Nou, sorry hoor, maar dit moet je toch niet willen hebben. Dat is echt techniek uit het jaar nul.
Vooral bij de isolatie van dat trafo heb ik zeer mijn vraagtekens, dat levert beslist brandgevaar op.
En nee: die zekering beveiligt daar niet tegen!
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Ziet er allemaal erg krokant uit. Ik zou hem vervangen door iets moderner en vooral veiligers
 