Hulp bij het aansluiten van een inductiekookplaat

Beste klussers,

Ik heb onlangs een nieuwe inductiekookplaat aangeschaft, de AEG i64AV423XB, en ik twijfel over de juiste manier van aansluiten op mijn 2-fase kookgroep (2x 230V, met 2L + 2N + PE via perilex).
Volgens de verkoper is de kookplaat geschikt voor deze aansluiting. In de handleiding en op het aansluitblok zie ik dat de kookplaat vijf draden heeft:

  • L1
  • L2
  • N1
  • N2 (N1 en N2 zijn gebrugd op de kookplaat)
  • PE

Aan de andere kant, bij het uiteinde van mijn voedingskabel (waar de perilex-stekker op moet), heb ik echter maar vier aders:
  • L1
  • L2
  • N (samengevoegde N1/N2)
  • PE

Mijn vraag is nu:
Kan ik beide nuldraden van de kookplaat (N1 en N2, die intern gebrugd zijn) veilig aansluiten op de enkele nuldraad in mijn voedingskabel en perilex-stekker? Of loop ik dan risico op overbelasting van de nuldraad of onbalans tussen de fasen?

Alvast bedankt voor het meedenken!



kookplaat.png

kabel.png

fornuisgroep.png

meterkast open.png

meterkast.png
 
Hey Jackd,

Yes dat is de correcte plaat. Helaas zitten er niet meer schema's bij. En ik kan verder op het internet ook niet echt iets er over vinden of die brug er tussen uit kan of niet.
 
Kan ik beide nuldraden van de kookplaat (N1 en N2, die intern gebrugd zijn) veilig aansluiten op de enkele nuldraad in mijn voedingskabel en perilex-stekker?

In het algemeen is hierop het antwoord 'nee'.

Als er maar één fase in de meterkast aanwezig is die wordt verdeeld over een 2x 1-fase kookgroep zoals hier aanwezig is, kunnen de stromen ook twee keer zo groot worden in zowel fase als nul. Als er dus maar één nul gebruikt wordt, krijgt die ene draad de dubbele portie. En dat mag dus niet.


Ik zou hier de samengevoegde nul uit elkaar halen, twee adereindhulzen er op en apart aansluiten in de perilex stekker
 
Zonder het juiste schema: officieel niet geschikt voor een NL kookgroep.

Of het werkend te krijgen is? Waarschijnlijk wel en ook veilig, maar dan moet je eigenlijk gaan meten om dat zeker te weten.
Het gemene zit het in "waarschijnlijk"
Als je de plaat terug kan brengen of ruilen, dan is dat de makkelijkste optie.
 
Heren bedankt voor de antwoorden de kookplaat lijkt te werken en draait op de verbruiksmeter ~6000 w. Met 2 pannentjes op de powerfunctie. Jackd heb je toevallig nog meetmethodes om de veiligheid te quantificeren ?
 
Hoe heb je het nu dan aangesloten? De blauwe en grijze draad van elkaar losgemaakt, voorzien van nieuwe adereindhulzen en apart in de stekker aangesloten en daarnaast ook de brug in de kookplaat verwijderd?

Dat iets "lijkt te werken" zegt natuurlijk niet zo veel over de veiligheid.

Jackd heb je toevallig nog meetmethodes om de veiligheid te quantificeren ?

Voor de veiligheid is het belangrijk dat de stroom aangevoerd door één fasedraad ook retour komt door één nuldraad, en hetzelfde voor het andere setje. Is dit niet het geval dan zou een nuldraad overbelast kunnen worden en deze zijn in de groepenkast niet beveiligd.

Ik pak zelf bij twijfelachtige kookplaten meestal een amperetang erbij, zet de pitten even één voor één op vol vermogen aan met een pan water er op en meet dan de stroom door de verschillende draden (dit gaat het makkelijkste in de groepenkast). Dan ontdek je snel welke fasedraad en welke nuldraad bij welke pit horen en of dat wel klopt. (Stel dat je ontdekt dat alle 4 de pitten één nuldraad delen dan klopt het dus níet!) Maarja dan moet je wel een amperetang hebben...
 
Hoe heb je het nu dan aangesloten? De blauwe en grijze draad van elkaar losgemaakt, voorzien van nieuwe adereindhulzen en apart in de stekker aangesloten en daarnaast ook de brug in de kookplaat verwijderd?
Yes precies op die manier, Ik zal even kijken of ik een amperetang ergens zo snel kan vinden. Dank iig voor de uitleg
 
De plaat is geschikt voor een NL aansluiting
Bruggetje N1 en N2 verwijderen.
De gecombineerde nuldraad aan de stekkerkant splitsen in twee nuldraden en deze elk op een nul pen in je stekker aansluiten.
Wel even uitmeten welke pennen de nul zijn en welke de fasen. (Hier is geen vaste regel voor)
 
En wat als de boel afbrandt en de verzekering het daar niet mee eens is?
Er is geen geschikt schema vanaf de fabrikant..

In Nederland doen ze (nog) niet zo moeilijk, maar er zijn landen waar ik dit niet zou aansluiten.
 
Je schrijft dat op het voedingskabel (Perilex stopcontact?) maar 4 draden zitten waaronder 1 nul . Dat betekent dat er bij vol vermogen het dubbele van de toegestane stroom door 1 nuldraad gaat. Hier moet nog een nuldraad worden bijgetrokken anders kan het misgaan. Ik zou voor nu even de kookplaat op aangepast vermogen zetten (3680W) want je hebt serieus kans op brand.🔥
 
Aan de andere kant, bij het uiteinde van mijn voedingskabel (waar de perilex-stekker op moet)
@Erikvr

Als je goed gelezen hebt, is de situatie dat er een kabel bij de kookplaat geleverd is, waarbij er 5 draden in zitten. Aan de ene kant zijn de twee nullen los van elkaar, maar aan de kant waar de perilex stekker op moet zijn de twee nullen samengevoegd met een adereindhuls.

Dat is op de foto's duidelijk te zien. Ook is er te zien dat in de meterkast twee fasen en twee nullen aangesloten zijn, dus dat is het probleem niet.

Door de samengevoegde nul uit de kabel weer los te halen, wordt de stroom door de installatiedraden ook weer over de twee nullen verdeeld en is het risico dat alle stroom door één nul terug zou gaan, weggehaald.
Eén en ander wel nog afhankelijk van hoe de kookplaat in elkaar zit maar daar is al meer over geschreven.
 
In Nederland doen ze (nog) niet zo moeilijk, maar er zijn landen waar ik dit niet zou aansluiten.
Nederland is het enige land met zo'n bijzondere kookaansluiting
Er zijn fabrikanten die daar niet zo goed mee om weten te gaan. Maar dat is hier niet het geval.
 
Op sommige kookplaten zet AEG gewoon een duidelijke aansluitschema wat past bij een Nederlandse kookgroep, met 2 fasedraden en 2 nuldraden.

1000158821.jpg

Deze variant van het schema staat echter niet op de plaat van @rickk12234. Als de fabrikant heeft bedoeld dat deze plaat op deze manier kan worden aangesloten, waarom zetten ze het juiste schema er dan niet bij?

Dus ik deel jouw mening niet echt @@rie. Ook deze fabrikant gaat er niet zo goed mee om.

Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het niet prima en veilig kan werken. Maar documenteer dat dan ook goed als fabrikant zijnde...
 