HR Nefit Smart Line, thermostaat doet t niet

Ibbi

  • #1
Ik heb een Nefit Smartline HR ketel. Nu is t zo dat ie helemaal niets deed, erg koud in huis. Hij heeft het overigens wel hiervoor steeds gedaan.
Thermostaat kan ik op 21 zetten maar hij doet niets. Als ik klepje CV weg haal, regelmatig op resetknop gedrukt, gb. Op sleutelknop gedrukt, gb.
Watertemp ok, geeft trouwens weg warm water. Ook kranen in huis gecontroleerd, gb niets lekt.
Vervolgens ook schoorsteenvegerknop gedrukt, nu wordt verwarming wel warm alleen thermostaat geeft dit niet aan. Temp loopt wel op maar zie niet het bijbehorende vlammetje. Hoop dus ook dat ie straks weer uit gaat.

Heeft iemand tips...graag
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Uit schoorsteenvegerstand zetten-

Eerst kijken wat hij gaat doen.

Let op de groene lampjes onder de draai knoppen

Welke gaat aan

En nu niet zoals we altijd graag doen - overal op gaan lopen toetsen :-|
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #3
Sluit mij bij bovenstaande aan.

Wat geeft het display voor cijfer?? en idd welk groen lampje gaat branden??
 

Ibbi

  • #4
Heb met beleid gedrukt, niet zomaar lukraak. Heb gedrukt met gebruiksaanw erbij en rustig afgewacht wat eea zou gaan doen.
Heb zostraks gezien dat wel de temp opliep op de thermostaat maar zonder t vlammetje....opeens kwam t vlammetje weer te voorschijn.
Is nu wel 20C, stond op 21 maar heb t teruggedraaid tot 20 en vlam stopte. Dus da's goed denk ik.
Als ik nu kijk op de ketel en druk op gereedsch.sleutel dan zie ik plots druk P 1.1 dat stond eerst op 1.4 en OH ipv OY, wat aangeeft standby geen warmteaanvraag.
Zoals t er nu uitziet lijkt t dat hij het weer is gaan doen maar weet niet of dit morgenochtend nog zo is. Zou het ook kunnen betekenen dat dit te maken heeft gehad met de druk....maar mag tussen 1.0 en 2.0 zijn.
Zie verder geen lampjes branden.

MvG
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Je moet bijvullen tot minimaal 1,5 bar
Als water afkoelt zakt de druk weer iets en komt dan onder de 1 dan stopt hij weer.
Vul bij tot 1,5 en stook dan eens op.
Kijk dan waar de druk op staat.
Staat hij boven de 2 dan is je expansiefst defect.
Daarom niet te ver vullen om te testen.
 

Ibbi

  • #6
Dus t zou maar zo kunnen dat dit het probleem veroorzaakt heeft..?
Moet alleen wel wachten tot morgenochtend he, koude ketel om bij te kunnen vullen. :roll:
Dan ga ik morgenochtend maar even afwachten en bijvullen.
Bedankt in ieder geval voor de reacties, vind fijn om zo op deze manier op te kunnen lossen.
 

Ibbi

  • #7
Yep...Hij is bijgevult en doet het weer, lekker warm in huis.
Dat de oplossing zo gemakkelijk was.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.

MvG

Ibbi
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Kijk wel even na / tijdens het opstoken of je druk niet op loopt.
Dan is het vat defect.
 

Ibbi

  • #9
Ik heb inderdaad net gekeken: druk staat op 2.0 en niet hoger. Ik heb m bijgevuld tot 1.5. Warm water werkt goed, net gedoucht en daarna sloeg verwarming weer even aan.
Als hij te hoog komt is dat boven de 2.0 niet? want ik begreep dat de druk altijd wat oploopt waardoor je niet verder bijvult dan 1.5?

Bedankt in ieder geval
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Als je druk nog verder op loopt dus boven de 2 bar komt tijdens het stoken op CV dan is het expansievat aan vervanging toe.
 

Xr8

  • #11
Dat is voor de hand liggend inderdaad. Echter heb al diverse malen met deze ketels meegemaakt dat de druksensor defect raakt en de gekste waarden aan gaat geven. Houd deze bij vreemde storingen eens in de gaten.

Succes.
 

Ibbi

  • #12
Nee, druk staat nu op 1.9 en ik moet zeggen dat ie het weer doet als vanouds. Ben er blij mee. Is weer lekker warm in huis, dochters ook blij.

Bedankt
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu