HR-ketel condensafvoer via stortbak toilet

Snah1954

  • #1
Ik heb een oude VR ketel vervangen door een HR.
Probleem was dat er geen afvoer in de buurt zat om zonder veel hak- en breekwerk te kunnen bereiken.
Oplossing:
Een 16mm tyleen slang door een ventilatiekanaal laten zakken, uitkomend in de kelder, daar een gat geboord op hoogte van de linker aansluitmogelijkheid (de stortbak zit tegen deze muur) een verloop gemaakt van de slang naar 12mm koper en deze in de stortbak gevoerd.
Boven een passende trechter in de slang gestoken en daar de afvoer van de ketel in.
Wellicht niet voor iedereen een oplossing maar wel een idee :cool:
 

Grashopper

  • #2
Geen koper in de condensafvoer doen. Door het zure condens, wat niet wordt geneutraliseerd i.v.m. de kunststof leiding zal het koper wegvreten.
 

W en d

  • #3
Het nadeel is dat een condensafvoer nog al eens wil dicht slibben,dan spreek ik al over een pvc leiding van 32mm.
dus een tyleen slang 16mm met overgang naar 12mm is vragen om problemen vrees ik.
 

GewoonIemand

  • #4
Bij ons hadden ze ook gedeeltelijk met een koperen leiding gedaan. Maar moet eigenlijk volledig pvc zijn.

In ons geval is er een pvc leiding tot de muur, dan een pvc-> 12 mm koper leiding ''trechter'' (special daarvoor gemaakt). Vervolgens door de muur heen met een hoek van 45 graden (zodat het niet bevriest?).
Wij hebben gekozen voor koperen leiding omdat het de kleinst diameter heeft. Anders zou het een groot gat worden.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
W en d schreef:
Het nadeel is dat een condensafvoer nog al eens wil dicht slibben,dan spreek ik al over een pvc leiding van 32mm.
dus een tyleen slang 16mm met overgang naar 12mm is vragen om problemen vrees ik.
Kan je toelichten hoe dat dicht slibben ontstaat.
*wgb*
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #6
Gewoon, door vuil.

Heb je al eens in het condensreservoir van je ketel gekeken wat daar allemaal in zit?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #7
Ik zal de dop van het stankslot dan maar eens losschroeven en kijken wat ik tegenkom.
*wgb*
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #8
Weet niet wat voor ketel het is, maar idd 12mm of 16mmis vragen om problemen.
 

Snah1954

  • #9
W en d schreef:
Het nadeel is dat een condensafvoer nog al eens wil dicht slibben,dan spreek ik al over een pvc leiding van 32mm.
dus een tyleen slang 16mm met overgang naar 12mm is vragen om problemen vrees ik.
Prima reacties van allen, daarvoor dank :!: :D
Uiteraard moet je zo'n oplossing goed in de gaten houden, ik had dat erbij moeten vermelden, sorry :? :oops:
De zwanehals onder de betreffende Intergas ketel is transparant en er is reeds slib zichtbaar. Dit betekend dat deze minimaal jaarlijks gereinigd zal moeten worden om verstopping te voorkomen. Ook is de overgang van 16mm tyleen naar 12mm koper erg ongelukkig. Ik denk hem tijdens de schoonmaak jaarlijks even met perslucht door te blazen :wink:
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #10
Of u het leuk vind of niet, de afvoer voor condenswater van een HR ketel moet zijn van grijze PVC 32 mm buis en moet op de vuilwater riolering worden aangesloten.
Dit is een voorschrift en wordt bij het niet nakomen gezien als een milieu overtreding.

De installatie voorschriften van de ketelfabrikant verwijzen hier ook naar.

En inderdaad geen koper maar uitsluitend grijze PVC buis van 32 mm rond gebruiken.
 

Snah1954

  • #11
De wetgever kan in dit geval letterlijk en figuurlijk "De Pot op" :mrgreen: :mrgreen:
 

Snah1954

  • #12
Bedankt voor je uitleg.
Lijkt me duidelijk dat het condenswater wordt gemengd met het spoelwater en daarmee toch in de betreffende riolering komt.
Knappe milieuridder die daar met een wettelijke milieuregel in de hand iets aan gaat doen :cool:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
Dat is duidelijk :shock:

Even duidelijk is dat u dan hier verder niet geholpen wordt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu