Hallo,

In ons huis zit een gemetselde schoorsteen doorsnee 125 mm. Hier wil ik een dubbel flexbuis van doorsnee 110 mm in trekken ca 6,5 meter.

Van plafond naar kachel komt 120 mm dikwandige vaste pijp met 45/45 sleep om van de muur af te komen.

De kachel een Habby B van 4 tot 7 kw heeft een uitgang van 120 mm boven op.

De vraag:

Verloop van 120 naar 110 een probleem ivm trek en goed branden?

Alvast bedankt voor reactie.

Hans
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Wat zegt de leverancier hiervan ?
 

Focus

  • #3
Dank voor je reactie.

Die zegt natuurlijk JA dat is mogelijk, maar ik wil eens hier horen hoe men er over denkt.

Hans
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Verbrandingsgas afvoerpijp verkleinen is niet toegestaan.
Er zijn enkele uitzonderingen die de regel bevestigen bij een een afvoerpijp voor gaskachels.

Eveneens is met 45° bochten een afvoerpijp voor een houtkachel bouwen ook niet de gewenste manier.

Zoiets van, als het niet kan dan moet het toch.

Zorg dat je eerst de voorschriften voor het installeren van een dergelijke situatie in handen krijgt, beslis dan aan de hand van dat of het wel of niet kan.