Hotelschakeling - lamp op de 2e verdieping middels een sensor schakelen

Jakob

  • #1
Ik wil de lamp op de 2e verdieping middels een sensor laten schakelen (Hue in combinatie met een hue motion sensor) Lamp heeft nu een hotelschakeling. Deze twee schakelaars wil ik verwijderen en een blindplaat monteren. Hoe moet ik de draden dan vast aan elkaar verbinden?
1 schakelaar heeft twee zwarte draden en 1 bruine en de andere heeft drie zwarte draden.
Misschien een domme vraag :-) maar ik er kom er niet uit.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
De bruine in de ene schakelaar verbind je door met een van de twee zwarte draden.
Bij de andere schakelaar verbind je ook die ene zwarte schakelaar door met de zwarte draad
die naar de lamp gaat. De lamp moet dan meteen gaan branden (een standaard lamp).
Als het niet werkt dan verwissel je de zwarte draden bij de ene of de andere schakelaar.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #3
Voor de overzichtelijkheid van je installatie wordt je geacht om niet gebruikte draden te verwijderen. De lamp dan in de centraaldoos aansluiten op bruin en blauw i.p.v. zwart en blauw.
Quick and dirty oplossing is gewoon alle drie draden in beide inbouwdozen met elkaar te verbinden.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Dat is heel dirty, maar wel makkelijk.
Ik zou dan je eerste oplossing nemen, de lamp continu op de fase en nul.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu