Hoofdzekering geknald na aansluiten perilex fornuis

Ik ga in een woning waar ik alvast een tweedehandsfornuis van Bosch heb gezet. Aannemer heeft daar dat fornuis in de Perilex geplugd na de ruimte voor de steker wat vergroot te hebben, waarna meteen de hoofdzekering er uit sprong.
Ik kan er nu niet meer bij tot mijn huurcontract ingaat, maar volgens mij waren er drie extra groepen, waarvan onder twee kookgroep staat. De derde zit er los van, een tweetal millimeter.
Op de afbeelding is te zien wat de Bosch vraagt.
Wat is hier misgegaan? Zie afbeelding.
118376_fornuisinformatie_2.jpg
 
Ik weet niet hoe je het heb aangesloten, maar ik vermoed op een kookgroep (2P +2n).

Daar is dit fornuis sowieso niet geschikt voor, hij komt (ruim) boven de 7,2kW uit dus moet je een krachtgroep aanleggen. (als dat mogelijk is)

Anders een ander fornuis kiezen.
 
Met 9.9kW heb je 42A ofwel 3 groepen nodig. De meeste enkel fase aansluitingen zijn 40A, dus je moet drie fase hebben. Je zit immers met alleen dit fornuis al aan over je hoofd aansluit waarde.

Los van dat, Perilex is in Nederland expliciet niet gestandaardiseerd (al is er wel een conventie). Zomaar een Perilex stekker in een Perilex stopcontact steken is dus risicovol.
 
Hallo,
Bedankt voor de reacties op mijn probleem met het te zware fornuis. De vorige bewoners hadden er ook eentje op twee groepen, maar als ik jullie reacties zo lees kan ik er niet automatisch vanuit gaan dat als ik een tweedehands fornuis koop dat onder de 7.2 KW blijft het aansluiten meteen goed gaat omdat de aansluiting aan de achterzijde, in de steker en in het wandcontact dan nog steeds kunnen verschillen. Of kun je er wel van uit gaan dat als de vorige bewoners geen probleem hadden ik dat ook niet heb?
 