De keuken wordt binnenkort vervangen.
Momenteel 1 hoofdzekering van 35a (1 fase?).
In de keuken komt een
oven : 3,5kw
vaatwasser : 2,2 kw
combi oven: 3,2kw
koelkast: ?
inductiekookplaat: 7,2kw
In meterkast wordt een nieuwe groepenkast met 8 groepen geinstalleerd.
Momenteel maar 4 groepen waarvan 1 voor een wasmachine en 1 voor een droger. de rest van het huis staat dus nu maar op twee groepen (incl. keuken, waar nu wel een vriezer, koelkast, vaatwasser in staan maar wel een gaskookplaat)
Volgens mijn installateur moet de 35a hoofdzekering genoeg zijn en hoeft er geen 3 fase te worden aangelegd.
Dit forum wat rond gekeken en ik kom wat tegenstrijdige berichten tegen over wat wel en niet op 1 of 3 fase kan.
Deze vraag met name omdat we nu een inductiekookplaat willen. Kan je deze nog wel gebruiken als je bijv ook de oven aan hebt?
Graag wederom weer eens jullie visie hierop.
Momenteel 1 hoofdzekering van 35a (1 fase?).
In de keuken komt een
oven : 3,5kw
vaatwasser : 2,2 kw
combi oven: 3,2kw
koelkast: ?
inductiekookplaat: 7,2kw
In meterkast wordt een nieuwe groepenkast met 8 groepen geinstalleerd.
Momenteel maar 4 groepen waarvan 1 voor een wasmachine en 1 voor een droger. de rest van het huis staat dus nu maar op twee groepen (incl. keuken, waar nu wel een vriezer, koelkast, vaatwasser in staan maar wel een gaskookplaat)
Volgens mijn installateur moet de 35a hoofdzekering genoeg zijn en hoeft er geen 3 fase te worden aangelegd.
Dit forum wat rond gekeken en ik kom wat tegenstrijdige berichten tegen over wat wel en niet op 1 of 3 fase kan.
Deze vraag met name omdat we nu een inductiekookplaat willen. Kan je deze nog wel gebruiken als je bijv ook de oven aan hebt?
Graag wederom weer eens jullie visie hierop.