Hoofdschakelaar bij 25a gemeentestop

Redavdp

  • #1
Hoi allemaal,

In mijn 'nieuwe' jaren 50 woning komt de electra van de buren bij mij binnen en gaat er 1 fase naar mij toe. Daar zit een gemeentestop van 25 A op, dit heeft iemand van stedin gecontroleerd, dat was het hoogste wat er op kon. (terwijl één van de buren wel 35A heeft...).

25A is wel genoeg voor mij, maar mijn nieuwe groepenkast heeft de hoofdschakelaar en aardlekschakelaar op 40A. Is dit wel een goede combinatie met de gemeentestop?

Ik zou zeggen dat de hoofdschakelaar + aardlek dan ook 25A zou moeten zijn. Die kan ik echter nergens vinden, ook lees ik nergens over een gemeentestop van 40A.

Weet iemand hoe het zit met de verhouding gemeentestop/aardlek?
 

Monteur Bert

  • #2
Een (hoofd)schakelaar is gemaakt voor zijn nominale stroom die op de schakelaar staat vermeld.
Wanneer de stroom altijd lager blijft is dat geen enkel bezwaar.
Meer stroom dan 40 Amp. mag niet, minder wel.
In dit geval is de schakelaar geschikt om tot/met 35 Amp. zekeringen toe te passen. Misschien voor de toekomst el. koken?

De aardlekschakelaar (of differentiaal) schakelaar is bijvoorbeeld nominaal 16, 40 of 63 Amp. en voor deze stroom geschikt.
De schakelaar moet deze stroom ook kunnen afschakelen.
Die stroom mag ook veel lager zijn zoals bij geringe belasting.

De aanspreekstroom (de aardfoutstroom - aardlek) is bijv. 30 mA.
Die waarde staat geheel los van de 40 of 63 Amp. zoals in dit voorbeeld.
Wanneer er ergens in de installatie een "aardlek" ontstaat spreekt de schakelaar aan, of deze nu voor 16, 25 40 of 63 Amp. geschikt is.
Succes, Bert.
 

Kaajee

  • #3
Monteur Bert schreef:
........In dit geval is de schakelaar geschikt om tot/met 35 Amp. zekeringen toe te passen........
Kleine correctie; deze schakelaar is natuurlijk geschikt om t/m 40 Ampère te kunnen schakelen.......
 

Redavdp

  • #4
Ok, bedankt voor jullie antwoord!

Maar als ik nu op 3 groepen elk 10A aan belasting heb. Dan komt er toch 30A op de hoofdschakelaar te staan (dat kan), maar ook 30A op de gemeentestop, die maar 25A is.

Klapt de gemeentestop er dan niet uit, voordat de hoofdschakelaar iets doet?
 

Aks

  • #5
Wat jij uit rekent is de nominale stromen die kunnen gaan lopen
in de praktijk gebruik je niet alles tegelijk dus ik denk dat het geen probleemen gaat op leveren
 

Kaajee

  • #6
Ik heb ook enkel fase met 'slechts' 25A. Heb een droger, wasmachine, vaatwasser, magnetron, hete lucht oven, föhn, waterkoker, de hele rimram. En we zijn niet extreem bijzonder zuinig en er draait regelmatig tegelijk een was en de droger een een magnetron: hoofdzekering is nog nooit gesprongen.

ps weet je zeker dat je niet naar 1x35A kan? Is meestal wel mogelijk namelijk. Al helemaal omdat buren het wel hebben.....wat geven ze als reden dan?

enne:
Redavdp schreef:
........voordat de hoofdschakelaar iets doet?
De hoofdschakelaar doet sowieso niets uit zichzelf. Die moet echt fysiek door iemand omgezet worden. Ja, als je hem met honderden ampères gaat belasten zal ie wel wat uit zichzelf gaan doen: verbranden! :mrgreen: Maar dan moet de hoofd/gemeente zekering er al lang uit liggen (tenzij daar weer zilverfolie in zit ipv een zekering.... :mrgreen: )
 

Aks

  • #7
De ouderwetse stoppen zijn 100% overbelastbaar voor een uur lang
daar om vliegt die er niet zomaar uit

als je de gewone 35 A stoppen hebt die passen niet in een 25 A passchroef houder
er zijn wel speciaale zekeringen die wel passen maar deze zijn niet verkrijgbaar in de gewone handel
de energie maatschapij heeft deze wel
 