Hoofdbrander komt niet bij.

Rikkie33

  • #1
Hallo,
Mijn AWB Thermomaster 23.29 WT (bj.1995) geeft het volgende probleem.
Bij CV-vraag komt de hoofdbrander niet in of brandt slechts enkele seconden en slaat daarna uit. Het display vertoont geen storing en bij tapwatervraag brandt hij er lustig op los. Ik onderhoud het toestel zelf jaarlijks en deze is in goede conditie.
Het vervelende is dat de ketel dit gedrag de ene keer wel vertoond en de volgende dag gewoon werkt!
Wel hoor ik een zacht tikken (schakelaar/relais?) als de ketel niet inkomt.
De volgende punten heb ik al gecontroleerd en zijn in orde:

Luchtdrukschakelaar
Pomp draait
Instellingen temperatuur staan goed

Wellicht een probleem in de regelkast?

Groet
Erik
 

Panic

  • #2
Rikkie33 schreef:
Hallo,
Ik onderhoud het toestel zelf jaarlijks en deze is in goede conditie.
Blijkbaar niet dus.

Je kan geen enkel toestel zelf onderhouden zonder de juiste meetapparatuur en kennis.

Om je toch een beetje op weg te helpen, ik zal het in de richting van vervuiling van de ventilator zoeken. Het klikkende geluid komt dan van je luchtdrukschakelaar.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #3
Ken dit type ketel niet , maar zeer waarschijnlijk vervuilde ventilator /verstopte wisselaar of iets in die richting.

ketel werkt in hooglast goed ( ww stand) ,in laaglast ( start cv ) bouwt ie onvoldoende drukverschil waardoor de drukverschilschakelaar ingerijpt en brander blokkeert.
kan ook een defecte fan of condensator zijn
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #4
Rikkie33 schreef:
Ik onderhoud het toestel zelf jaarlijks en deze is in goede conditie.
kunt u misschien in het kort aangeven hoe je het onderhoud aan deze ketel uitvoert en waarmee? misschien dat u iets over het hoofd ziet .
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
Het zou de droogkook beveiliging weleens kunnen zijn.

Controleer dat het eens.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #6
Krijg je bij LW melding geen storing op het display ?
 

Feske

  • #7
Ik zou eerst de ventilator er een ff afhalen en schoon maken met een borsteltje.

en anders kunt u nog eens achterin het toestel kijken, (kappen er weer even afhalen).. waar zich ook de brander begeeft, daarboven zit de rookgasafvoer (bocht naar achteren)daar kan ook wel eens rotzooi in liggen.
 

Feske

  • #8
@ Mobel...Bij laagwater in het toestel gaat het display 0-1 knipperen
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #9
@ Feske :prima: voor de info.
LW is bij de meeste ketels een vergrendelend ingreep itt verschildrukmeter die in meeste gevallen een blokkerende ingreep is .
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #10
Vergeet de microschakelaar op de driewegklep niet, deze schakelaar kan ook nog wel eens een vervelende storing geven.
 

Rikkie33

  • #11
Bedankt voor de vele reacties. Ik ga alle suggesties na en koppel wel terug als ik iets gevonden heb. Voor de goede orde, Mobel, ik ben geen CV-technicus, heb geen meet- en regelapparatuur maar doe wel het simpele onderhoud aan de ketel zelf: Vervangen van onderdelen zoals pomp, 3-wegklep, , schoonmaken, branderdruk controleren ed.

Het display geeft overigens geen storing aan.

groet
Erik
 

Ketelpak

  • #12
Hallo rikkie 33

Slaat de ketel wel in een keer aan als hij wil opstarten.

Als hij het in een paar keer opstarten pas aan gaat kan het zijn dat de ventilator vuil is.

Als dit niet het geval is moet je lucht druk verschil meten (met drukmeter)het kan ook zijn dat de rookgas dicht zit.

Je kan het testen als je het slangetje wat op de ketel zit ff los te halen.

Deze moet je ook weer gelijk terug plaatsen als je dit getest heb

Heb je ook al de instelling op je branderautommat gekeken of hij op max staat?

Ik hoop dat je hier wat aan hebt.

succes
 