Honeywell thermostaat geeft "aansluitfout"

Hallo,

ik had gezocht op dit forum, maar helaas geen oplossing gevonden. vandaar mijn vraag.

Wij hebben een atag i-serie combiketel. Deze stuurden we eerder aan met een honeywell chronotherm IV. Deze was aan vervanging toe, en omdat we tevreden waren over
honeywell, hebben we nu gekozen voor een Chronethem touch modulation. Echter geeft deze na aansluiten, na ca 10 seconden een "aansluitfout". Moet ik, naast het vervangen van de thermostaat, op de ketel ook iets aanpassen?

Groetend,

Roy Wilms
 
Thermostaten werken niet allemaal volgens hetzelfde principe. Een Chronotherm IV is een aan- uit thermostaat (Het modulerende model was de chronotherm modulation). De Chronotherm touch modulation die je nu gekocht hebt, is een modulerende thermostaat die werkt via het opentherm protocol.

Je kunt een modulerende thermostaat meestal niet op dezelfde aansluitklemmen van de ketel aansluiten als een aan-uit thermostaat. Je moet dus even twee dingen nagaan:

1. Is jouw Atag i-serie geschikt voor een opentherm thermostaat;
2. Zo ja, op welke klemmen op de ketel de modulerende thermostaat kan worden aangesloten.

Waarschijnlijk moet je de draden verzetten op de ketel en/of een instelling op d eketel aanpassen.
 
De ene ketel - thermostaat verbinding is dmv een een modulerende verbinding de andere werkt met bijvoorbeeld gewoon het aan/uit principe.
Ketel en thermostaat moeten wel op elkaar afgestemd zijn en op dezelfde manier met elkaar "praten". Lees zelf maar eens.

In de handleidingen staat hoe ketel en thermostaat dan aangesloten moeten worden.
 
Weet je dat zeker? Want de atag zou wel OpenTherm ondersteunen en dan kan een OT modulerende thermostaat rechtstreeks op de OT aansluiting van de Atag kunnen.
Welk type (nummer) atag heb je precies?
 