Honeywell Lyric T6

Alexxi707

  • #1
Pas geleden Nieuwe CV Ketel Intergas xtreme 36 en daar bij Honeywell Lyric T6 gekocht
ik dacht koop ik koop ik het goed maar de aansluiting van Honeywell Lyric T6 kom ik niet verder dan aansluiten op elektra.

Kan iemand mij helpen de aansluiting van CV naar de kastje van Honeywell.

Schema er bij gehaald maar ik kom er niet uit

20221120_123929.jpg 20221120_123934.jpg
 

Lange Herman

  • #2
In de ketel aansluiten aan connector X13, klem 1 en 2.
(In het boekje van de Lyric noemen ze deze T1 en T2)

in de ketelmodule van de Lyric aansluiten aan:
klem A en B (=aan/uit).
of
klem OT en OT (= open therm).

De klemmen T en T verbindt je met de klemmen T en T van de Lyric zelf.
 

Alexxi707

  • #3
Beste Herman,

Bedankt voor je hulp, ik heb voor zekerheid getekend dat ik het goed hebt begrepen ik heb helemaal geen flauw idee wat dat is open therm dat de intergas xtreme 36 wel het bezit is een grote vraagteken. Zou je me verder willen helpen Alvast bedankt

20230104_193242.jpg
 

Lange Herman

  • #4
Hoi Alexxi
Inderdaad of de rode lijnen of de zwarte.
Kies 1 van die 2 opties.
Ze zijn alle twee mogelijk.
De extreme heeft, zoals alle moderne ketels, open therm. Het is een modulerende regeling. Vooral interessant als je geen vloerverwarming hebt maar wel een goed geïsoleerd huis.
 

Alexxi707

  • #5
Beste Herman,

Mijn dank is groot hij doet het weer maar installeren zo een thermostaat honeywell t6 moeilijker dan kabels verbinden.

Mvg
 