Honeywell lyric t6 op stadsverwarming

Tboon

  • #1
Goedemiddag

Sindskort heb ik honeywell lyric t6 geplaats op de stadsverwarming. Alleen nu de verwarming weer aangaat blijft hij maar doorverwarmen. Blijkbaar stuurt hij de klep niet aan. Waar gaat het fout?
Volgens mij heb ik alles goed aan gesloten volgens de schema of is er een instelling wat ik moet veranderen.
Alle hulp is welkom.

Groet,
Danny

20231023_123346.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
A, B,C is een wisslecontact.
Niet toevallig het dingverkerd om gezet?
Wat gebert er als je de stekker van de trafo eruit trekt?
 

Tboon

  • #3
Als ik de trafo eruit haalt dan heeft de afsluiter geen spanning. Moet ik hem ergens anders aansluiten of kan ik de afsluiter direct op de a en b aansluiten?
 

Auto-Geen

  • #4
Heb je niet toevallig de motor uitvoering NO. Die moet spanning hebben om dicht te gaan.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Dat hij geen spanning heeft begrijp ik, maar gaat hij ook dicht?
 

Tboon

  • #6
nee hij blijft open staan
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Zet A en B eens aan elkaar en kijk of de klep dan opent dat duurt 3 minuten.
Haal dan A en B weer van elkaar dan gaat de klep sluiten.
Anders is klep of trafo defect, al gemeten of de klepmotor wel spanning krijgt.
 

Tboon

  • #8
Je bedoelt de trafo direct op de afsluiter aansluiten?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Ja
 

Tboon

  • #10
Trafo en de motor hebben spanning. Hij lijkt het gewoon te doen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Als dat deel werkt zit de fout in de aansluiting op de gateway
 