Hoeveel leidingen van meterkast naar keuken aanbrengen?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik zit in een klushuis en kan nu nog leidingen plaatsen.
Momenteel heeft de keuken 1 groep.
Heb nu alleen een waterkoker en een koelkast, dus dat gaat goed.
Binnenkort ga ik straks een nieuwe keuken uitzoeken en vroeg me af wat ik aan leidingwerk uit voorzorg moet aanleggen.
Ik ga gaskoken.

Zijn bijv 2 leidingen van meterkast naar keuken met 2.5mm bedrading voldoende?

M'n vraag gaat dus alleen over de leidingen, nog niet over de meterkast configuratie. De leidingen worden nog niet aangesloten.

Ik hoor het graag.
 
Als je toch leidingen gaat leggen, lege buis kost niet zoveel dan zou ik ondanks dat je op gas gaat koken toch een 3/4 (19mm) naar de kookgroep leggen, je zal niet de eerste zijn die na een paar jaar toch inductie/infrarood of zo wil gaan koken.

Verder naar de WCD's op het aanrecht, de vaatwasser en de magnetron/combi oven een 5/8 (16mm).

In totaal 4 stuks dus.

Vaatwasser, magnetron en bijvoorbeeld Senseo of waterkoker tegelijkertijd gaat anders niet goed.
 
Dank je! Ga ik morgen leidingen aanleggen.
Gaan er door de leiding van een kookgroep dikkere kabel of extra fase aders? Omdat het dus 19mm moet zijn.
 
Volgens mij is de aanleg van een (loze) leiding van 19 mm t.b.v. een kookgroep nog steeds verplicht.
 