Hoeveel condenswater is normaal?

Status
Niet open voor verdere reacties.
De condenswaterafvoer van mijn HR ketel is aangesloten op een buitenafvoer die natuurlijk ging bevriezen vorige week.
Daarom de slang in een emmer gelegd en die zo af en toe leeggemaakt.
Dat bleek 10 tot 20 liter water per dag op te leveren.
Is dat normaal?
Hoeveel water komt er vrij bij het verbranden van 20 kuub gas?
En hoeveel hiervan wordt gecondenseerd?
 
Zo tussen de 0,5 en de 1,5 liter per verstookte M3 gas, dit is wel van vele factoren afhankelijk maar tussen deze hoeveelheden ligt het ongeveer.

Die 15 tot 20 liter gaat dus goed, goed hr keteltje :mrgreen:

Vr Gr en succes ermee
 
1 m³ aardgas bevat 0,7m³ CH4. CH4 + 2O2 --> CO2 + 2 H2O. Dus ontstaat er 1,4m³ waterdamp. Dat is 1,12 liter vloeibaar.

Als 50%condenseert (% hangt dus van je CV-retourtemperatuur af) : 11 liter uit de condensor.
 
Nog een benadering: :mrgreen:

Bruto stookwaarde 35,096 MJ/m³
Netto stookwaarde 31,669 MJ/m³

Maximale rendement 110,7%

35,096 - 31,699=3397kj.
Verdampingswarmte van water bedraagt 2258 kJ/kg (gelijk aan condensatiewarmte)

3397/2258=1,5 kg
Maximaal haalbaar is toch 1,5 liter.

Als de ketel 107% haalt en dit hangt zoals cvolieboy aangeeft afhankelijk van meerder zaken kom je op net geen liter per m3 verstookt aardgas. (7/10,7x1,5)
Dit laatste is een benadering en de uitkomst zal werkelijk wat minder condens opleveren.
 
Chathanky schreef:
Bruto stookwaarde 35,096 MJ/m³
Netto stookwaarde 31,669 MJ/m³
Dat verschil wordt niet alleen door de water-condesatiewarmte veroorzaakt maar ook door de temperatuursverschil tussen de reactanten.
 
Is die reactantie dan zo groot?
aardgasverbranding van 1200 graden afkoelen tot 60 graden of afkoelen tot 15 graden (volgens mij is dat de referentiewaarde)

45/1185x100= een afwijking van 3,7% op de vorige benadering.
 
Kunnen jullie e.e.a. even vertalen voor de gemiddelde klusser ?
 
Kijk, dit zie je nou niet vaak op een forum, weer even de waardes uit de oude hersenpan omhoog trommelen.

super
 
Denk dat je gelijk hebt Chathanky; volgens Wikipedia en andere bronnen wordt het verschil in de onder- en bovenwaarde veroorzaakt door de condensatiewarmte van waterdamp.

Waarschijnlijk kwam ik te laag uit met m'n 1,12 liter omdat ik aannam dat 70% van de aardag uit CH4 bestaat. Maar de resterende 30% bevat waarschijnlijk ook nog ethaan, propaan etc, en die leveren natuurlijk ook extra waterdamp bij verbranding.
 
Via de molecuulberekening kom je uiteindelijk wel nauwkeuriger uit maar ik denk dat er inderdaad wat mis is gegaan in je berekening. :wink:
 
Even nader uitgezocht: aardgas uit het Groningse Slochteren bestaat voor 81,9 % uit CH4 (methaan) en voor 3,3 % uit hogere gasvormige koolwaterstoffen. Nemen we bij benadering 85% brandbaar gas dan kom ik op 1,7 m³ waterdamp. Dus 20% meer, en dus 1,4l per m³ aardgas.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan