Hoe nieuwe thermostaat aansluiten...

Online-harry

  • #1
Goedemiddag,

Ik heb via internet een nieuwe digitale thermostaat besteld.
Nu heb ik hem op diverse manieren aangesloten echter hij gaat niet aan...

De oude thermostaat was er 1 met zo'n draai schijfje.
De aansluiting was simpel, een rode en blauwe draad waren aangesloten,
zie foto 1

dan de draden die uit de muur komen, waar dus enkel blauw en rood gebruikt worden.
zie foto 2

en dan de nieuwe thermostaat met wat meer aansluitingen ??
geprobeerd op 1 en 2 en op 3 en 4 en wat ik zo uit de handleiding
begrijp zijn de 2 aansluitingen aan de zijkant (2 poorten) en dus niet
de 4 poorten, zijn die 2 voor vloerverwarming maar die heb ik niet.
zie foto 3

Als laatste de handleiding van de nieuwe thermostaat bijgevoegd.
zie foto 4

Iemand enig idee hoe dit spulletje aan te sluiten ??

Bedankt alvast!

foto4.jpg foto3.jpg foto2.jpg foto1.jpg
 

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #2
Deze thermostaat kan je NIET AANSLUITEN.
Op de uitgang komt bij schakelen 230 Volt te staan. Het is geen maakcontact.
Opde draden uit de muur aansluiten betekent gegarandeetd je ketel beschadigen.
 

Online-harry

  • #3
oh shit... dat is mooi balen...
dus ik moet met met dat oude ding blijven werken...
 

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #4
Er zijn wel moderne (oftewel, zoals de verkopers ze graag noemen "slimme") thermostaten die je zou kunnen gebruiken, maar das even zoeken...
 

Online-harry

  • #5
nou deze nieuwe is zo´n digitaal ding met touch screen etc.
en de 230 volt, ik heb naast de rode en blauwe draad die aan
de oude thermostaat zaten ook nog een witte en oranje.
dus 4 draden, lukt het daar ook niet mee ?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #6
Nee, je hebt een potentiaalvrij schakelcontact nodig voor de ketel. Dat zit niet in deze thermostaat. Dit is een thermostaat voor een elektrisch kacheltje of elektrische vloerverwarming gezien zijn schakelvermogen van 16 Ampere.
 

Online-harry

  • #7
Hmmm miskoop dus.. of dom gekocht ;-)

hoe omschrijf ik zo;n slimme thermostaat ?
als ik zoek op aansluiting blauw en rode draad kom ik niet heel ver...

is dit waar ik op moet zoeken:

Geschikt voor aansturing van 24V, 2-draads aan/uit-regelingen
 
Laatst bewerkt:

Krunnie

Specialist Elektra
  • #8
Het hangt af van de mogelijkheden van de CV ketel. Ze kunnen bijna allemaal met een schakelcontact worden geregeld, maar vaak hebben ze ook een mogelijkheid om op een slimmere manier met een thermostaat te communiceren, bijvoorbeeld via het opentherm protocol.

Als je eens begint met ons te vertellen welke ketel je nu hebt, dan is het gemakkelijker te kijken wat de mogelijkheden zijn.
 

Online-harry

  • #9
Bedankt voor alle reactie's maar ik heb werkelijk geen idee wat je allemaal verteld....
maar ik probeer mede dankzij jullie hulp er uit te komen ;-)

In ieder geval is de ketel een Valliant HR solide
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #10
Daar kan een 24 Volt thermostaat op. Als je een betere regeling wilt zou je kunnen zoeken naar een eBUS thermostaat. Die zijn specifiek geschikt voor Vaillant ketels.
 
Laatst bewerkt:

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #11
Let op datniet alle vaillant ketels geschikt zijn voor ebus
Ts geeft aan een solide deze zijn van bouwjaar 1999 tm 2006 dacht ik en deze toestellen beschikken niet over een ebus aansluiting maar een opentherm en een aan uit aansluiting
 

Auto-Geen

  • #13
Als je een bedrading kan realiseren geschikt voor 230v is het wel mogelijk. Op 3-4 sluit je de voeding aan, op 1-2 een 230v relais en vanaf dit relais ga je potentiaalvrij naar de ketel.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #14
Laten we even afwachten wat voor toetsel ts precies heeft een foto kan helpen
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #15
Met alle respect voor de kennis over sturing van een cv ketel: je kunt toch direct zien dat de gekochte thermostaat voor elektrische vloerverwarming geschikt is en niet voor een cv ketel.
Het is niet de eerste, die verleid door een "prijsje" de verkeerde thermostaat koopt en daarmee z'n ketel beschadigt
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #16
@dego helemaal mee eens maar als ts een andere wil aanschaffen is het wel makkelijk om te weten over welke aansluitmogelijkheden het toestel beschikt
 

W. S. Liu

  • #17
Besten, hen een lyrics t6 gekocht vanwege de wfi mogelijkheden, maar krijg het niet aan de praat met de stadsverwarming gekoppeld met een damfoss amz112.....
Kan iemand een duidelijke schema of idee van aansluiten geve naub.
Bij deze enkele fotos

IMG_20201011_115640.jpg IMG_20201009_175322.jpg IMG_20201009_163801.jpg IMG_20201012_085603.jpg
 

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #18
W. S. Liu schreef:
Besten, hen een lyrics t6 gekocht vanwege de wfi mogelijkheden, maar krijg het niet aan de praat met de stadsverwarming gekoppeld met een damfoss amz112.....
Kan iemand een duidelijke schema of idee van aansluiten geve naub.
Dit is toch een heel ander verhaal dan hetgeen in dit onderwerp werd besproken?

Waarom koopt men toch een thermostaat zonder vooraf eens goed te bekijken of deze wel geschikt is voor het doel waarvoor je deze wilt gebruiken?
Er zijn trouwens veel andere thermostaten die een WIFI mogelijkheid bieden en aanzienlijk voordeliger zijn dan deze thermostaat (en ook nog eens duidelijk zijn over de aansluitingen!)

Tja, die verkoper zegt toch altijd wel "ja" en als je totaal niet weet hoe je met dit soort apparaten om moet gaan, zou ik het echt aan een echte elektricien overlaten.
 
Laatst bewerkt:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #19
TS heeft inmiddels ook een eigen topic geopend zoals we het hier graag zien.
 