Nieuwe geiser voor Douche (hoe groot ?)

PaulCo

  • #1
Wie kan mij helpen ?
Ik wil een nieuwe geiser aanschaffen voor de douche in mijn caravan / tuinhuis (zat eerst geen douche in). Dus op propaan. Maar als ik lekker veel warm water wil hebben, niet zo'n miezerig straaltje, wat voor een geiser moet ik dan hebben.
Ik begrijp dat er keuken en badgeisers zijn. Maar hoeveel water per minuut moet die geiser geven of hoeveel kW.
Ik lees wel eens 12 liter per minuut. geen idee of dat voldoende is ?

Graag advies.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Wij zijn een klusforum.
Met oog op de forum regels kunnen we hier geen uitspraken over doen.
Iig niet naar merken.

Maar 12 liter ww à 60 graden is een behoorlijke kameraad die je dan op hangt.
 

PaulCo

  • #3
Hoi Obelix2,

Het gaat mij ook niet om een merk ofzo, maar hoeveel water moet dat ding dan geven. Je geeft aan 12 liter per minuut. Heb je dan inderdaad lekker veel water ? Ik zie op marktplaats en bij handelaren veel verschillende types. De ene 12 liter per minuut, de andere 2,4kW. De ene voor 200 de andere voor 800.

Ik ben dus op zoek naar de capaciteit.

alvast bedankt !
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Je moet kijken hoeveel liter per minuut hij levert à 60 graden at is belangrijk.

Op de camping zou het wel eens kunnen wezen dat je die liters niet eens geleverd krijgt uit je kraan, dus meet dat eerst eens na.
 

Geus

  • #5
Ik vind 12 liter per minuut nog best fors. Zelf heb een besparende kop die ongeveer 7,5 liter doorlaat en dan lever ik echt niets in op comfort. Ik neem aan dat je qua capaciteit geiser hier een bepaald percentage boven gaat zitten.
 

Appeltje

  • #6
Dat lijkt me onlogisch... je doucht namelijk niet onder water van 60 graden... tenminste niet vaker dan 1x ;). CW4 levert al een lekker douchewater op... dat is nog onder die 11 liter volgens mij.
 

Geus

  • #7
Als je uitgaat van een douchekop van 7,5 l/min, een gewenste douchetemperatuur van 38 graden, een warmwatertemp van 60 graden en een koudwatertemp van 5 graden, dan zou een warmwateraanvoer van 5 l/min in theorie al volstaan. Dat is natuurlijk erg krap berekend en houdt geen rekening met warmteverlies in de leidingen, dus ga je er een percentage boven zitten.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Sorry, moet me zelf even corrigeren.
De meeste geisers werken met een Delta T.
Bij 5 graden buiten temp krijg je meestal maar een graad of 45-50 er uit.
Het is niet onlogisch om te kijken naar je CW 4 waar jij zelf naar verwijst is 8 liter op 60 graden.
Een CW waarde wordt uitgedrukt op 60 graden niet op 38 of 40.
En JA dan heb je idd een liter of 11 op 38 graden.

Maar goed.
Als je kraan dat niet levert, dan kun je cw6 hangen, werkt dan toch niet.
Als er maar 4 liter per minuut uit de kraan komt kun je wel een dure geijser hangen maar heb je er niks aan.

Dat bedoelde ik te vertellen.
 

PaulCo

  • #9
Iedereen erg bedankt voor de reacties. Ik ga eerst eens kijken hoeveel koud water er uitkomt. Dan kan ik bepalen welk type past en hoeveel water ik wil hebben. Ook de douchekop moet ik erin betrekken. Best nog gecompliceerd, dus niet ff wat ophangen en dan ben ik er.

Ik ga aan de slag. Nogmaals dank voor de tips !
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #10
11 liter van 60 graden betekent ook een best vermogen en dito propaangebruik. Wellicht ook iets om rekening mee te houden. Propaan op de camping is meestal niet goedkoop, en als je het in flessen aan moet voeren, dan wordt je niet vrolijk van het slepen met die flessen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu