Hoe modulerende thermostaat aansluiten ?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoe (op welke pennetjes) moet ik mijn modulerende Honeywell thermostaat aansluiten op mijn Vaillant thermocompact 2000 VC/VCW NL 254 XE ?

De handleiding is hier niet duidelijk over... :(

Tnx.
 
Hoi A v Doorn,

Op uw Vaillant ketel kan geen modulerende Honeywel thermostaat worden aangesloten.

Alleen een orginele Vaillant modulerende thermostaat kan daar maar op worden aangesloten, omdat deze ketel geen open thermprotocol gebruikt.

Er zitten op de ketel geen aansluitingen voor opentherm.

Vr Gr en succes ermee
 
Niet zo raar hoor, deze thermostaat is zowel geschikt voor modulerende ketels of gewoon aan-uit....
Dat is het mooie van deze Honeywell thermostaten, die detecteren dat zelf :cool:

Maar dan moet ik wel weten hoe ik 'm moet aansluiten... Daar is Vaillant niet duidelijk over... :?
 
Hoi A v Doorn,

Het enige onduidelijke aan het verhaal bent u, want er is geen modulerende thermostaat die voor aan/uit toestellen geschikt is en dan ook nog eens zelf kiest.

U heeft een hele byzondere thermostaat die nog moet worden uitgevonden.

Het is een chronotherm IV of een modulation, maar niet allebei tegelijk.

En Vaillant heeft het duidelijk omschreven in de installatievoorschriften.

Dus wat gaat het worden een aan/uit, of een modulerende thermostaat van Honeywel.

Geef het exacte type maar op dan is er wat over te zeggen misschien :mrgreen:

Vr Gr
 
De round clock deluxe sluit je aan op klem 3 en 4, tussen klem 4 en 5 hoort een weerstand te zitten van 220 ohm 5 watt.

Heb je de 2000 of de 2000/2 ?

bij de 2000 zet je de pompfunctie in stand 1
 