Hoe meer groepen in de schuur te krijgen door 7-aderige kabel?

Hoi,

Vanuit mijn meterkast heb ik een tijd geleden een 7-aderige kabel getrokken naar mijn (vrijstaande) garage. Deze komt van een 16A automaat in de meterkast en komt uit op een (1-fase) omvormer van de PV panelen op mijn schuur. Nu ben ik de schuur aan het verbouwen tot een kantoortje, en wil ik hier ook een airco neerzetten. Ik kom dus een groep/aansluiting in de schuur tekort.
Vraag: welke optie mag volgens alle regels, en is het meest praktisch.

De kabel is een gewapende 7x2.5mm^2 kabel, voorzien van een blauwe, geel/groene en 5 zwarte aders. De blauwe, geel groene en 1 zwarte zijn nu dus in gebruik voor de PV.

Mijn 1e idee was om een kookgroep-automaat in de meterkast te zetten, en zo 2 gecombineerde 16A groepen in de schuur te krijgen. Dit schijnt te mogen (volgens meerdere topics op dit forum), maar gaat dit goed met de enkele 0 draad?

Alternatief zou ik een 3-fase aardlek-automaat kunnen plaatsen in de meterkast, en zo 3 fases naar de schuur brengen. Daar splits ik ze in PV, airco en 1 loze groep. Als ik dit doe, moet ik dan extra automaten plaatsen na de splitsing, 1 voor elk van de 3 losse groepen? En moeten dit dan aardlek/automaten zijn of is een gewone automaat genoeg (aardlek zit dan immers al in de automaat in de meterkast).

Alvast bedankt voor het meedenken.

PS: waarom deze gekke kabel? Deze was over van een werk-project.
 
kookgroep-automaat
Het woord zegt het al, dit is alleen mogelijk voor een kookplaat/fornuis toepassing.
Verder is het niet toegestaan om twee losse groepen door één kabel te laten gaan.

Het beste is inderdaad om een extra groepenkastje te maken en de kabel met.3-fase in te zetten.

In de hoofdmeterkast gebruik je dan een automaat (zonder aardlekfunctie) en de garage aardlekautomaten voor de losse groepen.
 
Dank voor het snelle antwoord.

Dat klinkt logisch.
Hoe zit het met de amperages van de automaten?
Kan ik in de meterkast 3x16A gebruiken, en in de garage ook losse 16A aardlekautomaten? of moet het aflopen, dus 25A in de meterkast, 16A in de garage? (afstand meterkast --->garage is ca 12 meter)
 
Ik denk dat je het te ingewikkeld maakt.
voor de zekerheid:
Je hebt nu 1 groep voor de PV.
Je wilt er 1 extra groep bij voor een airco

Een pv verdeler in de schuur is het enige wat nodig is.

ps. afhankelijk van welke airco kan er op die extra groep nog wel wat bij.
 
Hoe zit het met de amperages van de automaten?
De kabel is 2,5mm², die kan eventueel tot 20a afgezekerd worden maar ik zou in dit geval een 3x16a automaat gebruiken en dan ook 16a aardlekautomaten in de garage.


Maar het advies van @Jackd is hier ook wel een prima oplossing.

Enige voordeel met die 3x16 automaat is dat je dus nog een extra groep over hebt. Als dat niet nodig is, is zo'n pv verdeler een prima oplossing.
 
Heb je wel een 3 fase aansluiting in je meterkast? In dat geval zou ik in de schuur een 3 fase onderverdeelkast plaatsen als je nog uitbreiding wil. Maar als het hierbij blijft is een PV verdeler ook prima.
Afhankelijk hoe goed de aardverspreidingsweerstand is moet er mogelijk wel een aardlekbeveiliging van 300ma op de kabel komen.
 
Een lege kast kopen (met wat extra ruimte) en een PV verdeler maken, de meeste onderdelen zijn dan her te gebruiken als er later toch een 3 fase onderverdeelkast gewenst is.
Een kant en klaar verdeler kan ook in een kast met iets extra ruimte.

Ik zie hier een voordeel van de schuur op 1 fase. De airco verbruikt al een deel van de zonne-energie en daardoor een iets kleiner verlies in de kabel. Marginaal maar toch.
 