Hoe kruipruimte het best isoleren

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Wij hebben een ander huis gekocht waar we op de begane grond graag vloerverwarming willen laten aanbrengen. Deze vloerverwarming zal dan in de bestaande vloer ingeslepen moeten worden.

Het probleem is echter de vloerisolatie. Het is een huis uit 1974, en momenteel is er geen enkele vloerisolatie aanwezig.
Onder het huis is een droge kruipruimte van 80 á 90 cm hoog.

Ik ben al aan het zoeken geweest, en heb inmiddels 3 verschillende manieren van isoleren gevonden, die allemaal beweren de beste te zijn.


En als ik verder ga zoeken, kom ik misschien nog wel meer tegen.

Graag zou ik van kenners/gebruikers horen wat hun ervaringen zijn, en eventuele tips zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Lourens
 
Er worden op dit forum geen merkgerichte adviezen gegeven en geen producten onderling vergeleken.

Er kunnen hoogstens adviezen gegeven worden waar op te letten.
 
Beetje vaag maar elke goed uitgevoerde isolatie in de kruipruimte voldoet.
Bodemisolatie is icm vloerverwarming minder geschikt.

Is het een houten of een steenachtige constuctievloer?
 
Allereerst sorry voor het vermelden van merknamen :oops:

Het gaat hier om een vloer die bestaat uit betonnen dragers waartussen "broodjes" zijn aangebracht. Hierna is de vloer uitgevlakt. met uiteindelijk een deklaag van +/- 5cm.

De soorten isolatie die ik gevonden heb zijn:

- Een soort "chips" (wordt ook wel gebruikt al vulmiddel bij dozen). En dan in een laag van +/- 30cm op de bodem gestrooid. Dit is echter bodem isolatie, en is dus icm vloerverwarming minder geschikt)

- "Isolatieschuim" wat tegen de onderkant van de vloer wordt gespoten.

- "Plastic zakken" (thermokussens) die van onderaf tegen de vloer bevestigd worden.

De bodemisolatie valt dus af, blijven de andere twee over.
Mijn gevoel gaat naar het gespoten isolatieschuim, maar ik wil de thermokussens nog niet overboord zetten.

Lourens
 
Het isolatieschuim is denk ik ook de eenvoudigste en minst bewerkelijke methode.

Zolang de vloer zelf geïsoleerd is, is het een goede basis voor aanleg van een vloerverwarming.
 
Het isolatieschuim (purschuim) is een goede isolatie.
Maar denk er wel om dat de kruipruimte goed voorzien wordt van ventilatieroosters, anders krijg je vochtproblemen.

Groet
 
Het wil wel eens gebeuren dat na het isoleren de ondergrond vochtiger wordt.
Wel iets om in de gaten te houden als de isolatie enige tijd is aangebracht.
 
Als je niet bang bent voor een beetje werk: ik heb met echt fantastsch resultaat (ook voor mijn portemonnaie) mijn vloer als volgt geïsoleerd.

- Houten regelwerk, daarop reflecterende folie met reflectiezijde naar boven
- Daar tegen 5cm dikke piepschuimplaten
- Daar tegen weer reflecterende folie, nu met de reflecterende zijde naar beneden.

Dat laatste heb ik gedaan omdat ik toch genoeg over had. De folie aan de warme kant is veel belangrijker.

Voor condensatieproblemen in de isolatie hoef je niet bang te zijn omdat de vloer zelf zowel zomer als winter de warmste plek in de kruipruimte is.

Tegelijk met die isolatie heb ik een HR-ketel geplaatst i.p.v. een VR-ketel. Dat zal zo'n 10 a 15 % besparing opgeleverd hebben.

Mijn gasverbruik was meer dan gehalveerd! Het overgrote deel van die besparing moet dus van de vloerisolatie komen.

Groeten, Hein
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan