Hoe kan ik de radiatoren aftappen en wel gewoon warm water houden?

JohanPG

  • #1
In verband met stucadoren en het verplaatsen/ vervangen van radiatoren wil ik graag het verwarmingssysteem aftappen. Echter zou het fijn zijn als er wel genoeg druk in de CV ketel blijft om met warm water te kunnen douchen etc.

In onze vorige woning zat er in de hoofdleidingen van de verwarming een afsluitbare kogelkraan. Dit is hier niet het geval.
Hoe kan ik de radiatoren aftappen en wel gewoon warm water houden?
De ruimte is erg krap om er alsnog kogelkranen te plaatsen.
20210824_091334.jpg
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Ronny

    Specialist Verwarming
    • #2
    Kogelkranen zullen niet toegestaan zijn, behalve als het overstortventiel én het expansievat
    altijd een directe verbinding tussen de ketel hebben.
     

    JohanPG

    • #3
    Dag @Ronny wat betekent dat concreet? Ik mag geen kogelkranen plaatsen. Wat is dan een alternatief? Aftappen, radiatoren verwijderen, alles afdoppen eind van de dag wat nog open ligt en het circuit weer vullen?
    Of maak ik nu ergens een grove denkfout en kan ik de radiatoren wel degelijk aftappen zonder het 'warme water' tijdelijk op te moeten geven?
     

    Rola

    Algemeen Bouwkundig Specialist
    • #4
    Sommige ketels kunnen ook alleen warm water leveren. Kijk eens in de gebruiksaanwijzing.