Hoe een dimmer aansluiten II

Anto_nio

  • #1
Beste mensen,

Heel graag zou ik een dimmer willen aansluiten maar het lukt van geen kant.
Ik zal de situatie nauwkeurig uitleggen:

In mijn woonkamer heb ik een aansluiting bestaande uit één stopcontact en twee knoppen bovenop. In plaats hiervan wil ik één dimmer aansluiten.(heb het stopcontact niet nodig).

Als ik de aansluiting compleet uit de muur trek dan zie ik een groene en rode draad die bedoeld waren voor stopcontact en twee zwarte kabels die in twee verschillende gatjes boven de knoppen gaan.

Dimmer die ik gekocht heb heeft drie uitgangen. Bij ene staat "L" en bij die andere twee en x vormige teken. (een x waarbij ene streepe een pijltje voorstelt en de andere een accolade.) bij elke gaatje is het mogelijk om eventueel twee draden in te stoppen. Ook merkwaardig is dat bij twee van die uitgangen een indruk mechansime aanwezig is om draad weer los te trekken en bij een niet. Bij L uitgang zit een pijltje naar binnen getekend en bij de andere uitgangen pijltje naar buiten.

Helaas heb ik het schema van de dimmer niet meer. Kan iemand mij hierbij helpen?

Alvast bedankt
Toni
 

Pepjo

  • #2
België of Nederland ?
 

Gerrit

  • #3
Groene draad in "L", rode draad isoleren en 2 zwarte draden samen in één van de andere gaatjes.(pijltje naar buiten)
 

Anto_nio

  • #4
- 1e vraag: Nederland
- Bedankt voor de tip maar hij doet het nogsteeds niet. Zijn de zwarte kabels niet aarde-kabels?

Wat kan ik nog meer proberen?

Bedankt
 

Ronald42

  • #5
Wellicht heeft U bij 1 van de aanluit pogingen per ongeluk sluiting gemaakt. Controleer de glaszekering en indien defect deze vervangen. Het aanluit advies van Gerrit is de enige juiste als het dan niet werkt er een instalateur bij halen want dan is er ergens iets goed fout. Tenzij de dimmer kapot is uiteraard maar dat kunt U nakijken door de 2 zwarte met de groene te verbinden het licht moet dan branden.

Zwart = Schakeldraad
Rood = Nul (is tegenwoordig blauw)
Groen = Fase (is tegenwoordig bruin)
 

Toon

  • #6
Anto_nio schreef:
- 1e vraag: Nederland
- Bedankt voor de tip maar hij doet het nogsteeds niet. Zijn de zwarte kabels niet aarde-kabels?

Wat kan ik nog meer proberen?
Zoals Gerrit aangeeft is juist, anders even een foto mailen of plaatsen. Probeer het anders eens met 1 zwarte draad. Meestal hebben dimmers inwendig nog een zekeringetje, misschien kapot? Maar als ik je reactie zo lees, zou ik je adviseren om er iemand bij te halen die er enigszins verstand van heeft.

Succes

[edit] ik moet sneller typen :oops:
 

Gerrit

  • #7
Als je het rode draadje ook gebruikt hebt, zie ik het helaas somber in voor de dimmer :cry:
 

Pepjo

  • #8
Ik vroeg welk land het was vanwege de kleur van de bedrading.
Het is me nu duidelijk dat ik beter naar de leeftijd van de installatie had kunnen vragen. :D
 

Ronald42

  • #9
Gerrit schreef:
Als je het rode draadje ook gebruikt hebt, zie ik het helaas somber in voor de dimmer :cry:
Beetje geluk alleen de zekering beetje pech..........................................................
 

Anto_nio

  • #10
Bedankt iedereen,

Ik heb beetje alle mogeljike combinaties geprobeerd. waarschijnlijk ben ik ook te creatief geweest met de combinaties en achteraf gezien had ik het beter niet moeten doen.

Ik denk dat mijn dimmer zeer waarschijnlijke doorgebrand is. Er zit helaas geen zekering in, ten minste niet dat ik hem kan zien (het is een zwarte dimmer van een duitse merk kupp of kopp van Hornbach ong. 40 €)
Bepaald geen happy end maar tja ben wel ervaring rijker.

Thanks anyway....
 

Anto_nio

  • #11
Beste mensen,
na een bezoekje bij de levernacier van mij dimmer blijkt dat de dimmer toch is voorzien van zekering. en na vervanging hiervan en natuurlijk jullie advies doet de dimmer het weer.

Maar omdat het ZO leuk is heb een andere dimmer aangeschaft maar de situatie is in dit geval een beetje anders. Hier is er een sprake van twee sterkers boven elkaar en dus geen schakeldraad. (alleen een groen en rode kabel.)

De lampen die op de dimmer moeten worden aangesloten hebben ook een kabel. m.b.v. vorige advies kom ik helaas niet uit de voeten. Bij isolatie van de rode draad en het insteken van twee lamp-draden in een gat, gaan de lampen niet aan.

Gelieve mij een uitleg geven over de vorige en nieuwe situatie als het niet te veel gevraagd is, want dan leer ik het i.p.v. uitvoeren zonder te weten wat ik aan het doen ben. :oops:

Heeeel eeerg bedankt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
De lampen hebben 2 draden, een bruine en een blauwe.
In je wand zitten een rode en een groene.

De rode moet aan de blauwe van de lamp
De groene gaat aan de dimmer en de andere draad steek je in de andere aansluiting van de dimmer.

Maar uit je verhaal maak ik op de je een wandcontactdoos vervangt voor een dimmer welke een lamp met een snoer gaat voeden?

Dat is geen goede methode, inbouw dimmers zijn hiervoor niet bedoeld en niet geschikt.
Voor deze toepassing zijn alleen snoerdimmers veilig.
 

Anto_nio

  • #13
Bedankt voor je snel reactie the headhunter, maar wat is/zijn de consequenties van dit aansluiting?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Je bent een WCD kwijt.
Je maakt een vaste aansluiting aan een verplaatsbaar object, dit is volgens de regels niet toegstaan.

Ik denk ook dat een verzekering niet echt zit te springen op dit soort iets te crea oplossingen.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #15
Je zou er voor kunnen kiezen dat je de wcd onder die dimmer aansluit op je dimmer en daar de stekker van je lamp in doen. Alleen moet je dan niets anders meer in die wcd doen (je stofzuiger bijvoorbeeld)!
 

Anto_nio

  • #16
Het probleem is dat ik twee WCD op elkaar heb naast mijn eettafel. ik heb er drie lampen boven mijn eettafel hangen maar die geven te veel licht. soms kan ik veel licht gebruiken maar soms zou ik het willen dimmen. ik snap dat dit beetje te creatief bedacht is maar heb geen andere oplossing dan dit of een snoerdimmer. ten minste als dit gevaarlijk is. maar kan iemand mij vertellen waarom dit gevaar oplevert?[dus vervanging van WCD die ik niet nodig heb met een dimmer voor de lampen]

alvast bedankt
 

Gerrit

  • #17
Als ik het goed lees, is hier geen sprake van een verplaatsbare lamp maar van een hanglamp. Misschien dat Anto-nio hier nog even duidelijkheid in kan geven.
 

Anto_nio

  • #18
Ja idd het is een hanglamp sorry voor onduidelijkheid
greets
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #19
Dan verandert er een en ander.

Neem hiervoor een opbouw type dimmer, monteer deze op een K25 opbouwrand.
Hierin zit in 1 zijkant een sparing daar kan je dan met een K/P25 wandgootje naar het plafond en hierin leg je de bedrading.

Een inbouw type kan in een inbouw rand geplaatst worden en deze inbouw rand over de orginele wcd doos.

Direct vanuit inbouw gaat niet omdat er geen ruimte is voor afgaande bedrading.
 

Anto_nio

  • #20
Bedank headhunter, bedankt iedereen mijn beide dimmers zijn nu correct aangesloten dankzij jullie hulp.

thanks again....
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu