Geachte forumleden,
Via de zoekfunctie enkele nuttige antwoorden gevonden en ik vermoed dat ik het probleem en oplossing heb gevonden. Ik vraag aan jullie bevestiging of mij vermoeden / oplossing juist is.
Onlangs heb ik alle verwarmingskranen (handkranen) vervangen door thermostaatkranen (TK) Danfoss. Dus ook in de woonkamer waar de wandthermostaat (WT) hangt.
De (TK) in de woonkamer staat helemaal open en de WT 19.
De ketel slaat aan en begint met zijn programma, de WT geeft aan dat de ketel brandt dmv een vlamsymbool. Op een bepaald moment slaat de ketel af en geeft melding 9 "Regelstop brander uit op maximaal temperatuurinstelling".
In alle overige vertrekken is het lekker op temperatuur behalve in de woonkamer. WT geeft aan dat het 18 graden is terwijl ik deze heb ingesteld op 19 graden. En geeft nog steeds een vlamsymbool ten teken dat de ketel brandt! Het ingeven van een gewenste hogere temperatuur 20 graden doet de ketel niet aanslaan.
Vermoeden
De (TK) in de woonkamer sluit zichzelf af omdat hij op de gewenste temperatuur is. Ondanks dat deze op 5 staat en niet dicht zou mogen gaan! Daarnaast hebben de (TK) zich in de overige vertrekken zichzelf ook afgesloten omdat de gewenste temperatuur bereikt is.
Met als gevolg dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan en het ketelwater zijn maximum temperatuur bereikt. Vervolgens schakelt de ketel zichzelf uit totdat het ketelwater weer onder de maximum temperatuur is. En omdat de kamertemperatuur nog niet op het gewenst niveau is geeft de (WT) aan dat de ketel nog brandt .
Installatie inclusief ketel is niet voorzien van een zgn "bypass"
Oplossing 1
Verwijder in de woonkamer de thermostaatkraan en vervang deze voor een gewone handkraan en zet deze helemaal open. De radiator is dan de zgn "bypass". En de wandthermostaat functioneerd weer optimaal.
Oplossing 2
Laat de in de woonkamer de thermostaatkraan zitten en voorzie de installatie van een zgn "bypass".
Klopt mijn vermoeden en bedachte oplossingen?
Info over de installatie
Ketel: NOx VR28
Thermostaat: Honeywell Chronotherm III
Via de zoekfunctie enkele nuttige antwoorden gevonden en ik vermoed dat ik het probleem en oplossing heb gevonden. Ik vraag aan jullie bevestiging of mij vermoeden / oplossing juist is.
Onlangs heb ik alle verwarmingskranen (handkranen) vervangen door thermostaatkranen (TK) Danfoss. Dus ook in de woonkamer waar de wandthermostaat (WT) hangt.
De (TK) in de woonkamer staat helemaal open en de WT 19.
De ketel slaat aan en begint met zijn programma, de WT geeft aan dat de ketel brandt dmv een vlamsymbool. Op een bepaald moment slaat de ketel af en geeft melding 9 "Regelstop brander uit op maximaal temperatuurinstelling".
In alle overige vertrekken is het lekker op temperatuur behalve in de woonkamer. WT geeft aan dat het 18 graden is terwijl ik deze heb ingesteld op 19 graden. En geeft nog steeds een vlamsymbool ten teken dat de ketel brandt! Het ingeven van een gewenste hogere temperatuur 20 graden doet de ketel niet aanslaan.
Vermoeden
De (TK) in de woonkamer sluit zichzelf af omdat hij op de gewenste temperatuur is. Ondanks dat deze op 5 staat en niet dicht zou mogen gaan! Daarnaast hebben de (TK) zich in de overige vertrekken zichzelf ook afgesloten omdat de gewenste temperatuur bereikt is.
Met als gevolg dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan en het ketelwater zijn maximum temperatuur bereikt. Vervolgens schakelt de ketel zichzelf uit totdat het ketelwater weer onder de maximum temperatuur is. En omdat de kamertemperatuur nog niet op het gewenst niveau is geeft de (WT) aan dat de ketel nog brandt .
Installatie inclusief ketel is niet voorzien van een zgn "bypass"
Oplossing 1
Verwijder in de woonkamer de thermostaatkraan en vervang deze voor een gewone handkraan en zet deze helemaal open. De radiator is dan de zgn "bypass". En de wandthermostaat functioneerd weer optimaal.
Oplossing 2
Laat de in de woonkamer de thermostaatkraan zitten en voorzie de installatie van een zgn "bypass".
Klopt mijn vermoeden en bedachte oplossingen?
Info over de installatie
Ketel: NOx VR28
Thermostaat: Honeywell Chronotherm III