Handdoek radiator geen warmte

In de badkamer hebben we een zgn. handdoek radiator (180cm/60cm). Deze was na 5 jaar helemaal aan het roesten, dus hebben we deze zelf vervangen voor een aluminium handdoekradiator. Na installatie werd de radiator netjes warm, dus dachten klus geklaard. Nu het koud is en de CV dagelijks wordt gebruikt blijkt de radiator toch niet te werken. De eerste “buis” beneden wordt warm net zoals de aanvoer maar de rest van de buizen niet. In eerste instantie de radiator ontlucht daar kwam heel veel lucht uit en hoorde ook het water erin lopen, vervolgens werd de radiator warm. De volgende dag weer hetzelfde, alleen nu kwam er geen lucht meer uit en wordt de radiator helemaal niet meer warm.

De rest van de radiatoren in huis doen het gewoon. In de CV installatie zit voldoende warmte. Het voetventiel op meerdere standen open gehad. De thermostaat knop eraf gehad om te kijken of pinnetje vastzit dat is ook niet geval.

We weten het niet meer en zijn uitgegoogled. Nog iemand een idee of hebben we nu een ijskoude badkamer met een design handdoekenrek.

N.B.: Wat betreft de oude roestende radiator, dit kwam doordat de verf op de radiator los liet. Wel meerdere keren gelakt maar werd steeds erger dus vandaar de keuze voor een nieuwe.
 
Aanvoer water links beneden. Ventiel links boven. Merk is Italiaans, zou ik op moeten zoeken op de rekening.



00492db3-8e01-45b6-b0b7-a460e3c65312.jpeg

e0d3426b-2d07-4101-bf46-fff18b6a0f8e.jpeg
 
Heeft deze radiator een inwendige stijgbuis? En heb je hem daarom wellicht verkeerd aangesloten?

Dan zou de oplossing zijn om hem zo te installeren dat het ontluchtingsventiel rechtsboven zit.
 
We hebben de verwarming al omgedraaid gehad maar toen deed die helemaal niets dus maar weer teruggedraaid zoals op de tekening zou moeten. Kun je ook het ontluchtingsventiel eruit halen en dan rechts boven erin zetten?
 
Dat zou geen verschil moeten maken. Want het ventiel is alleen om te ontluchten en heeft na ontluchten geen functie meer voor de werking.
 
Ik heb iets dergelijks gehad. Ik heb de ontluchting open gezet en toen het systeem gevuld totdat er echt een stroompje water uit de buis kwam. Daarna werden alle buizen warm.
 
Heb je alle radiatoren toevoer dicht en ontluchten dan toevoer open en zo bij alle radiatoren.
Er kan een hele kolom lucht in zitten.
Toen je oude leeg hebt laten lopen stond de pomp uit en ketel ook.
 
Probeer het eens met op één andere radiator na met alle kranen dicht.
Mag ook nog kort met alle kranen dicht. (de badkamer natuurlijk helemaal open)

Kans dat er toch in een leiding een luchtbel zit.
 
ja het is aangesloten zoals op de foto. Ja de leidingen tussen blok en muur worden allebei warm
Ik denk dat het ventiel (het onderblok) nog op de 1 pijps instelling staat.
Bij dit soort ventielen zit er aan de achterkant in het midden vaak een schroefje, die moet in dit geval verticaal staan.
Als dat schroefje horizontaal staat dan gaat het water vanaf de aanvoer direct weer naar de retour.

Hieronder een voorbeeld van een soortgelijk ventiel.
De juiste instelling:
1763734335957.png


De verkeerde instelling:
1763734359549.png
 