Halogeen spots

hallo,

Een vraagje. In de woonkamer hangen 4 rijen van 3 hallogeen spits. Deze staan op 2 dubbele dimmers.
Sinds kort flikkeren er 2 rijen die op 1 van de 2 dimmers staan
Het lijkt wel dat hoe verder de lampen gedimd staan hoe meer ik hier last van heb.

Ligt dit aan de dimmer of de trafo?

Alvast bedankt!
 
Waarschijnlijk ligt het aan het minimale vermogen van de dimmer.
Een dimmer werkt bijvoorbeeld goed van 50 tot 500 watt.
Verbruiken de spots te weinig dan kan je gekke dingen krijgen.

Vooral bij het vervangen van hallogeen spots voor led-spots gebeurt dat.
Er zijn ook dimmers die werken vanaf 20 watt of vanaf 3 watt, ...

Als er geen spots vervangen zijn, kijk dan eens naar de zekering in de dimmer. Als die niet goed vast zit ...
 
Ik zou gokken op de dimmer.

Maar het klinkt alsof je alles in huis hebt om dit eenvoudig te kunnen testen. Wissel als test de dimmers eens om en je weet het zeker toch?
 