H20-39 Remeha calenta ace-matic 40L storing H20-39 eerste kalibratie faalt

Goedendag,

Bij mij voor mijn nieuwe woning zit een Zeer recent nieuwe ketel. Deze heeft meerdere weken afgestaan ivm verbouwing van de badkamer en cv systeem. Nu bij opstart moet ik een eerste kalibratie doen. Echter mislukt deze steeds. De timer gaat lopen en de kalibratie balk blijft na het lopen op 0% staan.

Wat heb ik gecontroleerd. Lucht toevoer is helemaal goed. Gas wat de ketel in komt is ook goed. Er zit geen luchtbel of dergelijk in. Cv leidingen radiatoren zijn ontlucht. Momenteel heb ik ivm de verhuizing een oude thermostaat (aan/uit) verbonden tijdelijk.

Ergens heb ik gelezen dat dit een probleem is wat redelijk vaak voor komt. Echter staan hiervoor niet alle stappen in de gebruiks/ installatie handleiding.

Heeft iemand dit ook gehad of een idee hoe ik dit kan oplossen zonder maar meteen een monteur te bellen..

Graag hoor ik het.



IMG20260316184808.jpg

IMG20260316204620.jpg

IMG20260316195901.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Marcn.88: Ja deze staat open. Ook heb ik voor het gasblok het naar buiten gehad om te controleren of er ook daadwerkelijk gas stroomt. Als ik de kalibratie forceer kom ik in het hoofdmenu uit waar ik een handmatige kalibratie kan uitvoeren. Echter faalt deze ook omdat de "eerste" kalibratie nog niet is uitgevoerd.
     
    De loodgieter: voor de kalibratie begint geeft de pomp een groene warmtewisselaar aan. Tijdens de kalibratie veranderd deze naar een rood driehoek met uitroepteken wat op de pomp wordt aangegeven vandaar ook foutcode H08-07 denk ik zo.
     
    Dan word je pomp dus niet aangestuurd, en dat kan meerdere oorzaken hebben.
    Toch nog lucht in het systeem, niet voldoende druk, geen of te weinig doorstroming.
    Kijk dat eerst eens na, is er onvoldoende doorstroming komt het toestel niet door de kalibratie.
    Ledje moet groen blijven tijdens kalibratie met andere woorden er moet flow zijn
     
    Vandaag hetzelfde probleem gehad Nieuwe ketel, rode led op de pomp tijdens de-air..
    Neem een goed passende kruisschroevendraaier.
    In het midden van de pomp zit een schroef, deze dien je stevig in te drukken tegen de as van de pomp.
    En dan draaien beide richtingen op, door testwater wat achter gebleven is in de pomp kan deze hierdoor vast komen te zitten.
     
    @De loodgieter Hartelijk bedankt voor je bericht met nieuwe mogelijkheden. Ik heb het afgelopen week meerdere keren proberen te ontluchten met de automatische ontluchting dan komt storing lin pomp in dus wellicht is dat het probleem wat jij vermeld. Ik ga dit morgen meteen oppakken en zal het dan laten weten ;) fijne avond
     